TOUS les PLANS et COUPES de PRINCIPE pour isoler un local PRIVE ou PROFESSIONNEL
- 59 réponses
- 15 participants
- 28 283 vues
- 33 followers
Napoleonxiv
Je me propose de vous fournir tous les plans qui peuvent vous interesser pour isoler un local ou un appartement, que ce soit pour construire une salle de répétition, un Studio d'enregistrement ou tout simplement pour vous isoler de vos voisins ...........
J'espère que ces plans seront suffisamment clairs et si vous rencontrez le moindre problème de lecture, je pense que le mieux serait de les imprimer, car la fond noir à l'écran n'est pas très lisible .........
Napoleton
LES TRAVAUX ONT COMMENCE ! ! !
/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.293404,tous-les-plans-et-coupes-de-principe-pour-isoler-un-local-perso-ou-pro.html
Napoleton
Mon nouveau thread :
/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.293404,tous-les-plans-et-coupes-de-principe-pour-isoler-un-local-perso-ou-pro.html
Napoleton
Linn 134 a écrit
Citation : Mifl59, de mémoire entre Placostill et Still Prim il n'y a pas d'écart notable en performance acoustique. C'est surtout en terme de mise en oeuvre que ça change.
Dans tous les cas il vaut mieux se méfier des panneaux montés sur rails car ceux-ci sont plus sensibles à la transmission de bruit et parfois (cas avéré de mes oreilles) ils en génèrent (bruit de cloche aigu). La règle de base est simple : privilégier le lourd et le mou. C'est aussi bête que ça. Le placo (BA générique quelle que soit sa marque) a tendance à jouer le rôle de peau de tambour s'il n'est pas utilisé à bon escient.
De façon générale, méfiez-vous de l'effet "matifiant" de certains matériaux et pensez à la qualité acoustique d'un local en même temps que son isolation : ce n'est pas parce qu'il sera isolé correctement que son acoustique sera bonne, parfois une légère réverbération naturelle ou une coloration particulière seront très positives et teinteront vos prises bien mieux qu'une réverbe de chez TC. Ne pensez pas neutralité mais qualité. C'est toute la différence entre traitement acoustique et isolation basique
C'est tout à fait vrai ce que vous dites!
J'ai construit le STUDIO du PALAIS DES CONGRES entièrement en MARBRE ! !
Aucun FLUTTER aucun ECHO ! ! ! TEMPS DE REVERB ajustable jusqu'à 3 secondes !
Mon nouveau thread :
/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.293404,tous-les-plans-et-coupes-de-principe-pour-isoler-un-local-perso-ou-pro.html
Napoleton
Tu ne vas pas me croire !
J'ai ouvert un autre thread ( NAPOLETON ) ce matin, j'ai refait et reposté des plans, et, ce soir, je viens de me rendre compte que je pouvais à nouveau poster sur ce thread ! ! ! ! !
Je te mets quand-même le lien de NAPOLETON :
/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.293404,tous-les-plans-et-coupes-de-principe-pour-isoler-un-local-perso-ou-pro.html
Et les excavations ???????
patangie
Heureux de te revoir parmi nous, nous étions resté sur notre faim après le premier jet de tes plans.
A+
Patrick
Nightmusic
Citation : le système double-cloison ... n'est ce pas ce qu on appelle triple leaf ?
apparemment c'est assez risqué comme solution (en plus d etre compliqué à faire) ... tjs selon johnlsayers ...
C'etait exactement ce qui pouvait me déranger, par rapport à la proposition de construire les parois isolantes non pas sur la dalle flottante, mais en périphérie sur le sol d'origine.L'argument de prévoir une 2e paroi, qui elle, serait posée cette fois sur la dalle me semble gênant ainsi pour plusieurs raisons:
1) On retombe sur une solution 'triple leaf', alors que tout le monde (apparemment) s'accorde à dire qu'acoustiquement, cela peut être préjudiciable, et que la solution double leaf est la meilleure.
2) Cela coute plus cher d'opter pour une solution triple leaf, alors que l'avantage acoustique n'est pas certain;
3) Cela me semble étrange de partir d'un principe qu'une seule cloison risque d'etre insuffisante, pour ensuite décider d'en rajouter une 2e, si justement cette 1ere cloison n'est pas montée de manière optimale !!!!
Il faudrait peut être mieux optimiser le montage dès le début, à savoir poser les cloisons sur la dalle flottante (et ainsi profiter de l'amortissement de celle-ci ), plutôt que de réduire les chances, des le début, d'avoir de bons résultats.
Le gain de temps de montage et le coût global engagé serait egalement fortement améliorés.
En ce qui concerne le montage du plafond, j'aurais été curieux de savoir si quelqu'un a envisagé un montage de plafond AUTO-PORTE, qui ainsi n'aurait aucun contact avec le plafond d'origine, et ne reposerait que sur les cloisons isolantes (qui elle même reposeraient sur la dalle flottante !!!).
Selon les portées (distances d'un mur a l'autre), et la hauteur sous plafond disponibles, cette solution peut etre tout a fait envisageable, et si elle ne l'est pas (en fonction des contraintes que je viens d'énoncer) d'autres solutions mixtes sont aussi possibles (association des claustra et de l'autoporté)... si l'on s'en refere a nombres d'installations de studio de par le monde, et qui sont souvent préconises dans les forums type John Sayers
Napoleton
Citation : En ce qui concerne le montage du plafond, j'aurais été curieux de savoir si quelqu'un a envisagé un montage de plafond AUTO-PORTE, qui ainsi n'aurait aucun contact avec le plafond d'origine, et ne reposerait que sur les cloisons isolantes (qui elle même reposeraient sur la dalle flottante !!!).
Selon les portées (distances d'un mur a l'autre), et la hauteur sous plafond disponibles, cette solution peut etre tout a fait envisageable, et si elle ne l'est pas (en fonction des contraintes que je viens d'énoncer) d'autres solutions mixtes sont aussi possibles (association des claustra et de l'autoporté)... si l'on s'en refere a nombres d'installations de studio de par le monde, et qui sont souvent préconises dans les forums type John Sayers
COMME CA ? ? ? ?
Au lieu de suspendre les primaires du premier plafond au Plafond existant, comme sur ce plan, on peut les poser sur le mur existant en prenant soin de poser un semelle en caoutchouc pur ou eventuellement poser ces primaires sur la cloison STIL PRIM extérieure avec les mêmes résilients ...
Bonjour à Tom sawyer .....
Napoleton
On utilise ce système uniquement quand les portées sont importantes entre les murs ...
Il faut poser des IPN qui traversent la pièce sur des ressorts à bain d'huile , et, on suspend avec des Silent Blocks le 2 ème plafond à ces IPN.
Les IPN supportent donc les 2 plafonds mais sont désolidarisés du mur porteur par des ressorts et le 2ème pladond est suspendu à ces mêmes IPN et désolidarisé par les Silent Blocks ( Paulstra ).
Napoleton
Je vous mets le plan qui concerne les cloisons que je préconise et qui ne sont en aucun cas " TRIPLE LEAF " mais " DOUBLE LEAF " ....
Les " TRIPLE LEAF " sont faites comme sur ce plan SAUF QUE :
au niveau de la 2 ème cloison, on ajoute une 3ème couche de placo à l'intérieur de cette 2ème cloison !
Anonyme
Suis en pleine construction de mon studio sur 110 m2...
Etat du bâtiment:
Le studio d'enregistrement est au sous-sol, mur béton armé et pilier idem. L'endroit n'est pas humide, électricité 380 Volts industrielle, ventilation existante (tuyaux 30/30), chauffage mazout.
3 pièces:
Control room: 25 m2
Studio 1: 16 m2
Studio 2: 63 m2
Il y à des murs béton armé de 30 cm entre les pièces
Construction:
je viens d'acheté 340 m2 d'isolations flumroc duo 60Kg/m3 sur une face et l'autre face est durci à 85 kg/m3.
Dans l'idée c'était de mettre 6 cm contre les murs, 20 cm au plafond. Il y à un lattage qui sépare l’isolation d’un tissu de finition avec 6 cm d'épaisseur de vide d'air.
Il y à des bass traps dans tout les coin des pièces (panneau de fibre de bois de 19 mm et 60-80 cm d'épaisseur d'isolation flumroc, des trous de différentes grandeur seront fait dans les panneaux pour diminuer les fréquences dans les bas médium)
(En bas sur tout le tour des pièces il y à une gaine (15 cm de hauteur) pour amené l'électricité pour les lampes en applique et les prises de courant.)
J'ai pensée faire l'acoustique intérieur, en testant avec un micro de mesure après avoir posé l'isolations (mur et plafond) et les bass traps. Regarder les fréquences résonnantes et ajouter les matériaux qui absorbe ces fréquences.
Voilà en gros
J'ai bien lu tout ce que vous avez dit Jean-jacques, et je dois trouver des solutions fonctionnel et pas trop coûteuse..
Si vous avez quelque conseil.. merci d'avance
Cédric
guyome
guyome
guyome
Napoleton
Je préfèrerais qu'on se parle sur l'autre fil parceque, suite à desproblèmes de connection avec mon thread, j'ai dû en créer un 2 ème et ça devient un peu compliqué de suivre vos projets à tous ....
Pour Guyome
Peux-tu me rappeler où tu as parlé de ton projet car il me semble que tu en parlais sur le thread de quelqu'un d'autre et je n'ai pas vraiment envie de relire tous les messages
Pour Guyome ET Seven Sun
Il me faut au moins un croquis ou un plan sinon on va perdre du temps en palâbres inutilement ...
MERCI et bonne soirée
Jean-jacques
guyome
guyome
Napoleton
JE NE REPONDS PLUS SUR CE THREAD
REGARDEZ LES PLANS QUI VOUS INTERESSENT MAIS POSEZ VOS QUESTIONS sur le lien suivant :
CLIQUEZ ICI
MERCI
Napoleton
Cest ici
DANS CE GENRE LA .....
Napoleton
CLIQUEZ ICI
Napoleton
Hors sujet : Plusieurs forumeurs m'ont contacté en MP pour avoir les coordonnées de l'entreprise qui travaille chez moi en ce moment;
Un des ouvriers s'est blessé ce qui fait que je n'ai pas jugé opportun d'en parler à leur patron mais je ne manquerai pas de le faire cette semaine ...
Juste encore un peu de patience Merci
Napoleton
fardochePQ
dommage que je ne suis pas full cash.
Napoleton
guyome
Napoleton
Hors sujet : BONJOUR
J'ai donné les coordonnées d'une entreprise qui peut exécuter des travaux d'isolation phonique à plusieurs forumeurs ....
Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ils connaissent le problème et sont conscients des difficultés liées à cette technique, ils ont construit des salles de cinéma .... MAIS ! à moins de leur fournir des plans dûment signés par un bureau d'étude, ils ne peuvent pas se permettre d'assurer un résultat, n'étant en aucun cas un bureau d'études ..... Il y a sur ce forum un ou deux B E professionnels qui peuvent vous garantir un résultat mais, on en a déjà parlé sur ce fil, les prix n'ont plus aucune mesure en raison du montant exorbitant des assurances.
- < Liste des sujets
- Charte