Roll

je dispose d'un local de 25m² que je souhaite transformer en studio de répétition.
Après avoir lu et relu les sujets de ce forum traitants de l'isolation d'un local, notamment ceux dans lesquels ClémentW et Napoléton ont écrit, j'ai du mal à m'arrêter sur le type de travaux à réaliser après 4 mois de tergiversations.
Isolation idéale: dalle en béton sur plots et structure portique PRIM100 + 3 BA13 sur cette dalle pour les murs et plafonds sans contact (ou suspente antivibratile pour le plafond) avec les murs extérieurs de la maison.
Je me demande si cette solution, très adaptée pour des musiques jouées à fort volume, est nécessaire pour un trio jazz jouant à un volume modéré. Je suis le batteur du groupe, ma grosse caisse est une 18", donc graves limités en fréquence et en intensité et le contrebassiste n'est pas un slappeur fou.
La contrainte motivant l'isolation de ce local est la présence du mur de la cuisine du voisin situé à 1 mètre de mon local.
Que pensez-vous d’une isolation réalisée en 2 temps?
1) structure bois sur plots Sylomer + 3 BA13 pour les murs et plafond
2) si les fréquences basses sortent du local, réalisation d'une structure sol découplée ou d'estrades sur plots pour la batterie et l'ampli basse.
Ce local n'a pas de vide sanitaire, donc pas de cavité, la dalle existante a été coulée à même le sol; cela limite bien les risques de résonance/propagation par le sol?
Mon local fait 1.70m de hauteur au point le plus bas -> si je peux éviter de perdre 10cm en réalisant un nouveau plancher ou une dalle, je suis preneur!
Pour info le lien qui met met le doute sur la necessité de faire un plancher découplé du sol existant:
https://www.johnlsayers.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=8135&p=56705&hilit=Floating+Concrete+Floor#p56705
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/ossatureBois.jpg
Il n'y a pas de plancher dans ce projet, je me réserve la possibilité de réaliser plus tard un plancher découplé du sol par du Sylomer si le voisin entend trop de son.
Donc d'après vous, c'est ok pour faire en 2 temps l'isolation?
1) murs et plafonds
2) plancher si besoin
Pour illustrer la proximité du voisin voici une vue extérieure de la maison à isoler, avec la maison du voisin à 1 mètre sur la droite:
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/Maison_Fond.JPG
[ Dernière édition du message le 29/01/2010 à 20:46:22 ]

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/perspectiveMaisonvide.jpg
et la première étape que j'envisage, sans plancher comme l'illustre l'image:http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/assemblage%20maison+ossature.jpg
Si je fais le plancher en un 2ème temps ça change quoi??? (par comparaison à s'il est fait dès le début)
Merci, peut-être j'aurai une réponse...

SQC acoustique

Ta démarche va plutôt dans la bonne direction. Mais sans connaître la structure de la maisonnette ni celle du voisin et ni les éventuels pièges, difficile d'être sûr. Tu n'as pas donné d'info sur la structure de la toiture, mais le premier piège se trouve sûrement là

Concernant le sol il est possible de construire un sol désolidarisé à postériori même si l'étanchéité est plus délicate à mettre en œuvre de manière fiable.
La démarche technique solide serait de faire faire une étude d'impact, avec mesures chez le voisin et une étude d'isolation acoustique basée sur les résultats des mesures. C'est coûteux mais fiable.
Une démarche empirique consisterait à enregistrer chez le voisin avec un micro omni le groupe jouant dans la maisonnette non isolée. Il faudrait enregistrer également le bruit résiduel (de jour ou de nuit, en fonction de la période à laquelle vous aimeriez jouer) sans évidemment toucher au gain (très important !).
En gros la différence entre le niveau du bruit résiduel et le niveau de bruit pendant que le groupe joue est la valeur d'isolement à obtenir. S'il est possible d'analyser l'enregistrement par octaves ou tiers d'octave c'est encore mieux.
Bon courage.
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 00:20:52 ]

Roll

merci de m'accorder de ton temps pour l'isolation de ma futur local de répétition.
En ce qui concerne le plafond, c'est aussi ma principale crainte au niveau de l'isolation, il est constitué de tuiles canal posés sur des tôles ondulées prévues pour être recouvertes par des tuiles, ces plaques reposent directement sur des pannes en bois de section 10cm x 22cm.
Voici quelques photos du chantier gros oeuvre:
tout d'abord le toit d'origine:
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/01ancienne%20toiture.JPG
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 15:05:46 ]

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/02toituredemolie.JPG
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 15:07:42 ]

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/03Details%20murs.JPG

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/04Pannes%20posees.JPG
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 15:23:59 ]

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/05Sous%20tuile%20eternit%20pose.JPG

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/06Tuiles.JPG

Roll

http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/07Detailsmurinterieur.JPG

Roll

J'essaie de prendre à ma charge un maximum de taches du chantier pour limiter les coûts (gros-œuvre, menuisieries, élec, plomberie, placo, isolation...) .
L'état de chantier actuel rend difficile une répétition, pas de fenêtre, air ambiant à 8°C (je crois que les autres membres seraient pas très chauds pour répéter dans ce contexte

Enfin je doute que le papi de 84ans qui vit dans la maison me permette l'accès chez lui pour réaliser des mesures. On a des rapports simples qui se limitent au bonjour/au revoir.
En tous cas merci de m'avoir répondu sur la possibilité de réaliser le plancher après les murs et plafond, ça m'enlève une grosse épine du pied!
Si tu veux commenter les photos que je viens de poster, je prendrai tes conseils avec plaisir!
Pour le plafond, l'absence de suspentes entre les pannes de la toiture et celles de l'ossature bois intérieure amène vraiment un plus en terme d'isolation par rapport à une solution avec suspente?
Je compte laisser un vide d'air de 20cm (rempli de laine minérale) entre les plaques de plâtre posées sur l'ossature et les murs et toiture existants. C'est correct?
Merci,
Romain
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 15:52:26 ]

SQC acoustique

Le plafond est un pb potentiellement beaucoup plus gênant que le sol.
Il faut dans un premier temps assurer la continuité de masse surfacique et l'étanchéité de la première structure.
Un lieu de répétition n'est pas soumis à la réglementation sur les lieux musicaux, mais la réglementation sur les bruits de voisinage est déjà assez sévère.
Il est probable que le vénérable voisin doive céder sa place dans un futur plus ou moins lointain. Les nouveaux arrivant sont généralement plus prompts à faire intervenir la puissance publique qui dispose depuis quelque années d'un impressionnant arsenal législatif : articles 1334-30 et suivants du Code de la Santé Publique.
PS : Les références américaines ne sont pas entièrement transposables ici car la réglementation et l'espacement entre les maisons n'ont rien à voir.
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/
[ Dernière édition du message le 31/01/2010 à 21:26:21 ]

Roll

"De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit"
-> flippant, j'imaginais qu'une mesure devait appuyer toute procédure/plainte impliquant des bruits.
Si on tombe sur des voisins grincheux/casse co..lles, ils sont en mesure de dénoncer l'existence du moindre son musical et de gagner à tous les coups? (piano classique ou Hard Tech teigneuse même combat? aucune prise en compte du contexte musical?)

SQC acoustique

Le problème que je vois d'un point de vue éthique et technique c'est le grand déséquilibre introduit par la loi. C'est celui qui crée la nuisance sonore qui doit faire tous les travaux. Un voisin dont les locaux ne sont pas aux normes acoustiques actuelles (NRA en vigueur depuis 1996) pourra porter plainte et avoir gain de cause

Les prix de l'immobilier ancien ayant sérieusement grimpé et ceci sans rapport avec la qualité réelle du bien acheté vu que le parc ancien est en très grande majorité tout sauf aux normes actuelles, les nouveaux propriétaires se sentent en droit, vu ce qu'il ont (injustement) payé de faire valoir leurs droits par tous les moyens et ceci même au détriment de musiciens tout à fait sympathiques. La solution serait la mise aux normes thermiques et acoustiques obligatoire en cas de revente d'un bien, à la charge du vendeur. On en est loin. Ce n'est pas rose, je sais, mais ça me semble être la réalité actuelle.
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

tool&roses


SQC acoustique

Voir aussi cette étude de l'Insee
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

PHil Martins

problèmes d'autorisations?
çà aurait déjà résolu le prob du toit.
Sinon, effectivement, sur les forums américains, ils disent que si on est au sous-sol, bref à meme la terre, faire un plancher flottant ne sert à rien ... j'aime bien cet état de fait ...
maintenant vu la quantité de travaux que tu fais, tu aurais pu monter un peu les murs tant qu à faire non?
bref je suis peut etre un peu à l'ouest, donc peace !!!

Roll

au moment de refaire ce toit, l'option toit terrasse ou toit incliné en béton s'est présenté, j'ai bien réfléchi quelques jours à cette option. L'intérêt de cette formule est l'isolation acoustique qu'elle permet, 10cm de béton c'est bon à prendre!
J'ai cherché des artisans réalisant de telles toitures, les devis étaient très chers. J'ai regardé alors pour le faire moi-même mais je ne m'en suis pas senti capable, en plus l'étanchéité de ces toitures à la jonction des murs est délicate à mettre en œuvre.
Pour la hauteur, je suis déjà au max de ce que l'urbanisme permet, c'est à dire 3 mètres au point le plus haut, j'ai choisi une pente faible pour garantir un point bas "pas trop bas", c'est avec les plaques sous tuiles que l'on peut avoir des toits faibles pentes sans risque d'infiltration d'eau. C'est la formule la plus économique que j'ai trouvée.
En ce moment je suis en train de regarder comment conserver les entrées de lumière dans la pièce finie.
Il faut donc des fenêtres sur les murs extérieurs (normal!) et des fenêtres sur les murs intérieurs encore plus grandes pour permettre d'ouvrir la fenêtre extérieure en passant par la fenêtre intérieure (je ne sais pas si c'est très clair

Avec mes deux ouvertures, 4 fenêtres me coutent 540€ dans des dimensions standard, PVC, double vitrage 4-16-4. Je crois qu'un double vitrage 10-10-4 est plus efficace pour l'isolation acoustique mais doit être beaucoup plus cher.
Vous en dites quoi? 2 fenêtres bien posées (sans fuite etc.) 4-16-4 sur chaque ouverture devraient isoler le son correctement non?
Sinon merci Pulseconcept pour ton témoignage pour le plancher, ça me conforte dans l'idée de le faire dans un deuxième temps si besoin.
Depuis que j'ai acheté la maison, je reconnais que j'ai complètement laissé tomber l'actualité du marché immobilier pour focaliser sur les travaux, mais bon ça peut se comprendre je ne peux pas tout faire en même temps


PHil Martins


Roll

Bonjour, voici la suite de mes aventures:
Lien vers un pdf détaillant mon projet:
http://avenuelamartine.agsahosting.com/Vues_chantier_en_cours.pdf
Je n'ai pas représenté les entretoises sur les cloisons verticales et le plafond.
Sections:
- 225mm x 75mm pour les cadres principaux (les arétes du cube)
- 75mm x 63mm pour les montants verticaux
- 175mm x 63mm espacées de 60cm pour les poutres qui supporteront le plafond, la portée est de 4.10m.
La masse surfacique du plafond (poutres + laine de verre + 2 épaisseurs de BA13 + 1 de fermacell) tourne autour des 50kg/m².
Quand le projet sera fini je n'aurai pas la possibilité de marcher sur cette ossature, le toit étant à 20 cm au dessus, donc à priori pas de charges temporaires d'exploitation à prévoir pour le dimensionnement des poutres.
Ce dimensionnement vous parait il acceptable, notamment les poutres en 175mm x 63mm du plafond ?
D'après ce lien: http://boisphile.over-blog.com/5-categorie-508552.html,
dans le cas d'un Plancher léger : Charges 55 + 120 kg/m² et avec une portée de 4m, pour atteindre un entraxe de 60cm (pour tomber sur les joints des plaques de plâtres), même la section de 225mm x 75mm ne suffit pas...
Merci d'avance pour vos réponses et vos remarques, je me lance prochainement dans les travaux.
Romain

Roll

Bon alors je reformule:
Une poutre de section 175mm x 63mm sur une portée de 4,1m tient-elle une charge de 50kg/m² (entraxe des poutres de 60cm).
Merci d'avance pour vos commentaires, les beaux jours reviennent et l'envie de bricoler aussi!
Romain

Roll

Le pdf en lien m'a pris 3 heures de rédaction pour exposer mon (tout petit) problème, pas une seule réponse à la clé.
Je vais donc la jouer empirique faute de conseils ou avis...
Je retiens la section en 175mm x63 mm, je vous dirai si ça tombe ou si ça tient!
Romain

ahriman06

J'avais regardé ton pdf sans commenter, parce que je trouve ton projet ultra carré et bien préparé.
j'ai un seul souci : une précision à demander : pages 7 - 8 - 9... On voit apparaître pour le plafond des sortes de poutres en marron foncé, au-dessus de la cage en marron clair.
Si j'ai bien compris, le foncé tient le plafond, le clair fait partie de la cage. Mais on dirait que sur ton plan les deux se touchent, alors qu'ils ne devraient pas (ponts solidiens!!!).
Qu'en est-il ?
Pour tes poutres au plafond, elles me paraissent acceptables. Je suis allé beaucoup plus risqué que toi en faisant jouer le fait que mes parois en placo sont également porteuses. Je ne pense pas qu'il y ait un risque que ça ne tienne pas. Et au pire tu renforceras de l'intérieur.

Roll

merci pour ton retour!
les poutres des différentes teintes ne se touchent pas, mon but est de n'avoir aucun contact solide entre la nouvelle ossature et le bâtiment existant. Effectivement, on dirait qu'elles se touchent dans mon pdf, ce n'est qu'un effet de perspective.
J'avoue être étonné par ta réalisation avec les cloisons placo sur ossature métal supportant directement le plafond. Quelle est la dimension de ton plafond? J'ai 2 couches de BA13 + 1 de fermacell, tu as le même nombre de plaques?
Bonne soirée
Romain