construction de mon home studio
- 1 031 réponses
- 89 participants
- 397 582 vues
- 160 followers
Anonyme
salut tout le monde
à mon tour de me lancer dans les travaux, j'attaque mardi, j'ai 3 semaines pour avancer un maximum.
En attendant je vous plante le décors.
Il s'agit d'une dépendance d'environ 30m² au sol, avec une hauteur sous plafond allant de 2035 au plus bas jusqu'à 3100 au plus haut.
je ferais des photos de l'intérieur ce week end, le temps de finir de nettoyer un peu.
dans les grandes lignes voilà le projet:
aménagement de deux pièces suivant le principe "boîte dans la boîte", une première d'environ 9 m² qui sera la cabine pour l'enregistrement de voix principalement, et le reste pour faire la régie.
Niveau construcion, un châssis en demi-chevron (60x40) reposant sur des plots cahoutchouc (U_BOAT commandés chez musikia) avec laine de verre de 200mm bien tassée.
Par dessus, des dalles d'agglo de 22mm d'épais.
Ensuite je monterais les cloisons consituées de demi-chevron (60x40), laine de verre semi rigide épaisseur 60 et double épaisseur de BA13.
Les cloisons reposeront sur des bandes d'isorel mou de 10mm.
Les plafond reposera sur les cloisons, également sur des bandes d'isorel, même construction en demi-chevrons, laine de verre de 60 et double épaisseur de BA13.
Tout ca c'est pour la partie isolation phonique, il restera ensuite le traitement acoustique.
Je suis pas encore totalement décidé pour l'acoustique (vos avis sont les bienvenus) mais je partirais sur des paroies non parrallèles et le principe LEDE (live End/Dead End) donc absorbant derrière les enceintes, et plutôt diffusant de l'autre côté, plus des panneaux divers répartis dans la pièce, sachant que les cloisons de base (pas celles servant à l'isolation, mais leur "doublure")seront constituées de 100 à 3/400 mm de laine de verre/roche etc.... plus finition avec tissu tendu.
Il me reste à voir pour les vitres entre la cabine et la régie, et la ventilation (je pense partir sur une VMC simple flux pour l'extraction, et de simples bouches d'aérations)
Niveau budget, pour le moment j'en suis à 3000€, ce qui comprend:
- toute l'électricité, gaines, câbles, panneau etc... (sauf interrupteurs, éclairages, prises) dont 3x30m de 10mm² pour relier le panneau du studio à celui de la maison, vue qu'avant c'était du 2.5mm² et qu'il y avait même pas de panneau.
- laine de verre de 200mm pour la toiture actuelle et l'isolation des planchers
- 60 demi-chevrons 60x40 x 4m
- 20 dalles d'agglo épaisseur 22 (2440x600)
- environs 100m² de laine de verre semi rigide épaisseur 60
- 100m d'isorel mou 10mm d'épaisseur en bande de 50mm de large x 1.2m
- une porte de service métal pour l'entrée principale (fixée sur la batiment actuel)
- 4 portes standards "premier prix", une pour l'entrée dans la régie, deux pour le passage de la régie à la cabine, et une pour garder l'accès à la cave depuis la cabine
- 50 U-Boat
- des prises XLR et des adaptateurs XLR/JACk pour relier la cabine à la régie (j'ai prévue 5 passages, ce qui sera largement suffisant)
- divers outillage
j'ai également fait le devis pour 160m² de placo BA13, ça fera environ 500€.
Il me reste à voir la ventilation, le double vitrage, des parpaings et du mortier pour monter un mur en lieu et place de la porte de garage actuelle, et surtout toute la partie traitement accoustique, à la grosse, je pense que ça va me revenir aux environs de 5000/5500 euros au final.
quelques vues 3D du truc tel que je le voyais y'a quelques mois, ça a un peu évolué, j'y reviendrais plus en détail:
[ Dernière édition du message le 04/08/2011 à 11:38:11 ]
scare
Si tu veux en discuter, je fais un show case au New Morning le 13 Septembre
Construction du nouveau studio
Visitez le site THD STUDIO / page FB THD Studio
Dossier : Conversion analogique-numérique (pour les courageux)
Léo et les bas
[ Dernière édition du message le 05/08/2011 à 19:26:27 ]
Anonyme
Hors sujet :
Citation :
Si tu veux en discuter, je fais un show case au New Morning le 13 Septembre
, c'est l'occaz que je te paye ta mousse.
c'est cool, mais je viens de regarder, c'est un mardi, donc bibi sera au taf!
![]()
voici quelques photos de l'intérieur:
![]()
![]()
![]()
la cave:
![]()
![]()
le tableau électrique remis aux normes: ![]()
![]()
[ Dernière édition du message le 05/08/2011 à 20:46:47 ]
scare
Construction du nouveau studio
Visitez le site THD STUDIO / page FB THD Studio
Dossier : Conversion analogique-numérique (pour les courageux)
philrud
Ca me rappèle mes câbles en caoutchouc recouverts de tissu câblés sur des isolateurs en bakélite noire avant que je refasse le tout .
.Si tu as besoin d'aide (de renseignements),tu peux compter sur moi;n'hésite pas (domaine électrique: calcul des puissances ,des sections de câbles,vérifier la terre...)
Une chance pour toi, il ne fait pas trop chaud ! Pour ce type de travaux,j'avais perdu 6kg ,c'était en pleine canicule de 2003 ...
(ma femme était contente !).Si tu as des kgs a perdre ,ce genre de tx ,c'est très bon ! [ Attention au dos quand même!]
Hors sujet :
Comme toi ,on m'a fait des propositions payantes hors de mon job :j'ai refusé de me faire payer ;je garde cette activité du son plus comme une passion .Alors bravo pour tes aides sans intéressement sur AF.
Mon soundcloud Good times !
[ Dernière édition du message le 07/08/2011 à 10:53:49 ]
Anonyme
pas impossible que j'ai quelques questions sur l'électricité, c'est pas particulièrement ma tasse de thé!
pur l'instant j'ai acheté un panneau électrique pré-équipé (j'ai plus la liste en détail) et 3 fils de 10mm² pour relié ce panneau à celui de la maison, je pense que ça devrait suffire niveau section (actuellement tout mont matos est branché sur une seule prise au sous sol, sachant qu'il faudra aussi que je fasse refaire la tableau de la maison qui ressemble assez à celui de la photo, mais quand même avec 3 fusibles pour toute la baraque.
(et encore, c'était des 10A à l'origine que j'ai remplacé par des 16A)
Pour la terre, c'est simple, y'en a pas!
mais y'a des vidéos de leroy-merlin et compagnie qui traînent, ça a pas l'air bien compliqué à installé, par contre il semble qu'il faut faire vérifier ça par un pro.
homines
Anonyme
merci!
j'ai reçu les u-boat (50) qu'il faut que je découpe, j'utiliserais les flancs pour la régie (ça m'en fera 100) et la base pour la cabine.
J'ai aussi reçu les embouts XLR à encastrer, et je suis allez chercher les parpaings et le mortier hier, et demain j'irais voir pour les vitres, mais je viens de m’apercevoir que je vais pas pourvoir les repositionner comme je le souhaitait, à cause d'une poutre que je vais placer verticalement en renfort de la poutre transversale qui fait toute la longueur.
![]()
en fait je veux virer la poutre la plus basse qu'on voit, mais du coup y'aura plus rien pour supporter l'autre (la plus longue) je pensais donc péter un peu la dalle et sceller une poutre verticalement pour la soutenir, manque de bol ça tombe pil-poil ou je voulais mettre la vitre, je vais donc être obligé de la positionner soit plus à gauche (arrière de la régie), soit plus à droite (avant de la régie).
Je me suis même demandé si je pouvais pas carrément les mettre sur les portes, en ouvrageant celles-ci, à cogiter, ça me simplifierait le montage, reste à savoir si ça sera efficace.
philrud
Oui ...La section de 10mm2 en câble souple te permet de passer 50 Ampères avec du câble souple et un peu plus avec du câble rigide ;ce qui nous donne une puissance totale de 11500 Watts .Je pense que ça devrait suffire .Il faut toujours garder un œil sur l'intensité maximale du compteur ,parce qu'il est très désagréable qu'en plein enregistrement tout disjoncte parce qu'on allume le four électrique ou autre appareil qui tire de la puissance.
Les fusibles de départ (vers les prises ) doivent tenir compte de la section des câbles .Ils sont la pour griller avant que le câble ne chauffe ou ne fonde en cas de surpuissance consommée.
La valeur de terre pour une installation de terre "230V" doit être inférieure ou égale à 10 ohms(c'est la norme).Mais ,pour une bonne installation "studio" si on peut avoir une valeur comprise entre 1 et 3 ohms ,c'est excellent .
Si je peux me permettre un petit conseil : lors du tirage des câbles au tableau du studio ; essayer de séparer les courants forts des faibles et même une ligne dédiée à l'informatique ne serait pas du luxe .
Une mesure de terre s'éffectue avec 2 piquets plantés en pleine terre le 3ème câble étant relié à la terre de l'installation ;le tout avec une longueur de câbles de test définie .
Si cela peut t'aider ... ![]()
Mon soundcloud Good times !
Anonyme
Citation :
Si je peux me permettre un petit conseil : lors du tirage des câbles au tableau du studio ; essayer de séparer les courants forts des faibles et même une ligne dédiée à l'informatique ne serait pas du luxe
oui c'est ce que je pensait faire, sur le panneau j'ai:
- 2 disjoncteurs divisionnaires de 10A , que je pense utiliser pour l'éclairage de la cabine et du studio (chacun son circuit)
- 3 disjoncteurs divisionnaires de 16A, que je pense utiliser pour 1 circuit de prises pour la cabine, et deux circuits de prises pour la régie (informatique + matos)
- 2 disjoncteurs divisionnaires de 20A, là je pense que je ferait une prise par pièce pour les radiateurs (1 par pièce)
- 1 disjoncteur divisionnaire de 32A qui me sert à rien et que je vais probablement remplacé par un ???? pour y mettre la VMC et l'éclairage de la cave (1 seule ampoule)
tu me reprends si je dit une connerie, mais niveau section de câble, pour ce qui est éclairage, c'est du 1.5mm² et pour les prises, du 2.5mm².
[ Dernière édition du message le 07/08/2011 à 12:06:36 ]
philrud
Citation de docks :
tu me reprends si je dit une connerie, mais niveau section de câble, pour ce qui est éclairage, c'est du 1.5mm² et pour les prises, du 2.5mm².
Du 1,5mm2 pour l'éclairage = c'est très bien; ça donne 345W maximum (de conso' ampoules) par câble.
Du 2,5 mm2 pour les prises =ça donne 575w maximum de conso' par câble .
Donc,tout dépend de ce que l'on branche derrière .Un test très simple ,quand tout est allumé,je prends le câble dans la main (sur la gaine) et le câble ne doit pas être chaud.
Mon soundcloud Good times !
Anonyme
je pense que ça va le faire pour du 2.5mm², sinon y'a longtemps que j'aurais tout cramé vu comment c'est branché actuellement! ![]()
En plus j'ai vu que d'un point de vue normes, il fallait mettre 8 prises maxi par ligne, et c'était même plutôt conseillé d'en mettre que 5, à vue de nez, il m'en faut 7 pour l'informatique, et 7 aussi pour le moment pour les racks + enceintes, mais ça me laisse peut de perspective d'évolution, donc je pense que je fait faire 4 ou 5 lignes en fait pour la régie, sachant que mon bureau pourra accueillir 20u, faut que je me laisse un peu de marge.
Pour la terre, c'est envisageable de mettre une terre pour le studio et une autre pour la maison, ou vaut mieux que tout soit relié à la même?
philrud
Très bonne initiative que de tirer plusieurs lignes depuis le compteur .Point de vue normes ,il y a aussi celle de 2009 qui dit :pour revendre il faut que tous les câbles soient protégés; donc gaine ,goulotte ou passage de câble caché obligatoires. Bonne idée aussi de garder de la marge en vue d'évolution future éventuelle.
Pour la terre , il serait préférable d'avoir une excellente terre spécifique au studio;même si en théorie ces 2 terres (230v habitation et 230v studio ) seront presque au même potentiel .La nuance est dans le presque...Même si rien n'empêche d'avoir une seule et même terre ;l'idéal est de séparer ces 2 terres.Obtenir une bonne terre consiste à planter des piquets (ou pieux) conducteurs dans la terre assez profondément et de laisser un accès pour vérifier la bonne connexion aux câbles de départ vers le studio ,parce qu'il faut plusieurs piquets de terre espacés et reliés ensemble par câbles et arrivants en un point unique accessible ou on pourra effectuer une mesure de terre.
Il faut savoir que par temps humide (ou pluie) les mesures de terre sont souvent bonnes ; c'est pas toujours le cas par temps chaud et sec...
.Séparer les terres entre les courants forts et faibles est une bonne chose si on a les moyens de le faire. ![]()
Petit détail :dans les calculs de puissance consommée,j'ai négligé volontairement une éventuelle chute de tension dans les câbles ,vu les petites longueurs en jeu.Mais pour des grandes longueurs,il faut en tenir compte.
Hors sujet :
Bon, je vais quand même aller à table (ma moitié m'appelle );ici on mange à l'heure espagnole : j'ai faim !
Mon soundcloud Good times !
[ Dernière édition du message le 07/08/2011 à 13:47:14 ]
Anonyme
Les deux vitres inclinées c'est pour éviter les ondes stationnaires entre les vitres, un minimum de 15° est conseillé. C'est donc un problème d'isolation.
Deux terres pour un seul compteur, il faut vérifier, parce que d'après ce que j'en sais, c'est interdit. Mais je ne suis pas expert.
JM
Anonyme
Si on a bien tout suivi, philrud, tu as 6 kgs à ne pas reprendre... alors, léger, à table
Docks, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure, mais plutôt mon AFien de bon conseil: tu as fait valider par un technicien du bâtiment ton envie de remplacer la poutre inférieure par un pilier? J'ai des clients qui se sont retrouvés avec la charpente sur la tronche après une mauvaise évaluation des conséquences de leur choix. Une charpente étant un tout, et le principe des fermes (la partie que tu montres en photo n'en est qu'un détail) obéissant à des lois physiques précises, je ne voudrais par que ton magnifique projet (mien un jour aussi, peut-être) se transforme en déconvenue.
Anonyme
en fait pour la poutre, j'ai trouvé une autre solution, je vais simplement décaler celle là de quelques centimètres (10/15 à tout casser.), pour qu'elle se retrouve entre les deux pièces, et si il faut, je pourrai mettre plusieurs piliers.
Pour la validation, non je l'ai pas fait, mais comme je travail en bureau d'étude, j'ai quelques notions dans ce domaine. ![]()
Je pourrais m'amuser à faire le calcul pour chaque poutre, je pourrait même faire faire un calcul complet en éléments finis par notre service calcul, mais en me fiant à mon expérience, ça m'inquiète vraiment pas.(et ils sont bien gentils, mais ils risquent de m'envoyer bouler)
Je précise que je vais monter la nouvelle poutre avant de dézinguer celle là, je suis pas complètement inconscient non plus, et autre précision parce qu'on le voit plus sur l'image vue que j'ai tout démonté, mais la poutre que je veux déplacer en reprenait 5 avant avec tout un tas de bordel reposant dessus, le précédent proprio avait fait une sorte d'étage intermédiaire, donc ça fait quand même pas mal de charge en moins à reprendre.
Citation :
Les deux vitres inclinées c'est pour éviter les ondes stationnaires entre les vitres, un minimum de 15° est conseillé. C'est donc un problème d'isolation.
je te déteste prof tourneson!
(en même temps, deux surfaces parallèles, j'aurais pu y penser tout seul que ça faisait des ondes stationnaires
)
bon ok, je vais incliner alors.
Citation :
Deux terres pour un seul compteur, il faut vérifier, parce que d'après ce que j'en sais, c'est interdit. Mais je ne suis pas expert.
interdit ou pas, je crois que je vais pas m'amuser à planter des piquets partout non plus, je tiens pas un camping
, je vais m'en tenir à une terre pour la tableau du stud, et je verrais que je ferait refaire le tableau de la maison, je veux faire un truc propre, mais pas du "too much", encore une fois tout fonctionne parfaitement en l'état alors que c'est branché sur une seule prise (probablement du 1.5mm² en plus), sans terre, et sur le même fusible qu'un tiers de la baraque. ![]()
[ Dernière édition du message le 07/08/2011 à 14:43:49 ]
Anonyme
au cas ou c'était pas clair pour la poutre, un petit schéma:
en jaune les poutres que je vais remettre.
Anonyme
Anonyme
tu faisais bien de le signaler quand même, on pense pas forcément à tout dans ce genre de projet, même quand on connais, et c'est même là qu'on fait l'erreur bête, c'est d’ailleurs ma plus grosse crainte, de m’apercevoir que j'ai oublié un truc évident alors que la moitié est déjà monté.
Mais bon, ça fait des mois que je penche sur le truc, au niveau de la construction, je pense pas que je me soit loupé (me reste quand même quelques détails à éclaircir), c'est plus pour la partie acoustique où là ça va être une autre histoire.
Anonyme
finalement y'aura pas de vitre, ça m'arrange, ça fera ça de moins, autant niveau budget que niveau taf.
philrud
Citation de docks :je crois que je vais pas m'amuser à planter des piquets partout non plus, je tiens pas un camping
,
Dommage ,j'aurai amené des copines avec les toiles pour faire du chant en herbe ! ![]()
Plus sérieusement : dans certains domaines,il est interdit de relier les 2 terres forts et faibles courants.Mais chez soi,une seule terre aux normes suffit.Pour avoir une meilleur terre ,il suffit d'arroser là ou sont les piquets ou cerclages de terre .Je me posais la question : est-ce qu'alors il faudrait arroser avant chaque enregistrement pour une meilleur réjection d'éventuels parasites et obtenir un meilleur son ... D'où l'intérêt de savoir ou sont situés les les piquets , non ? 
Hors sujet :
Citation :
Si on a bien tout suivi, philrud, tu as 6 kgs à ne pas reprendre... alors, léger, à table
J'ai écouté tes conseils,sauf pour le dessert : j'ai un fort penchant pour la pâte d'amende... ![]()
Mon soundcloud Good times !
Anonyme
petit bilan de la journée, j'ai acheté la VMC simple flux juste pour l'extraction, je mettrais une bouche d'aération par pièce et j'ai fait un premier piège à son histoire de m'avancer un peu parce que le gros du matos arrive demain à l'aube.
J'ai cherché du double vitrage ou des panneaux de verre de 8 à 12 mm, mais rien à faire, donc je laisse tomber la vitre.
Demain, pose de la laine de verre sur le plafond existant, et si j'ai le temps, j'attaque le rebouchage de la porte de garage, si j'arrive à boucler ça, ça sera déjà pas mal.
mifl59
dans mon coin (le nord) j'ai commandé du verre dans une miroiterie
dimension 1000x400 en stadip 44.2 (épaisseur finale 40mm !!!!!!)
pour 70 euros !!!!
la meme chose chez st gobain (fournisseur national) 230 €
Carpe Diem
Anonyme
ouai je me doute qu'en cherchant bien je finirais par en trouver, mais c'est du temps, un budget, et puis une mise en oeuvre délicate dont je peux me passer.
philrud
Attention à la laine de verre ! Un petit masque sur le nez même pendant l' été et on est mieux protégé .On s'en rend pas trop compte sur le coup , mais c'est après que ça grattouille de partout. [Il est vrai qu'avec de la laine de mouton le masque serait voué à l'abandon] C'est surtout les bronches qu'il faut protéger ,après elles nous disent : "ah , que merci ! " ![]()
Mon soundcloud Good times !
- < Liste des sujets
- Charte