Ventilo HS sur Ampli HILL DX 500
- 41 réponses
- 5 participants
- 2 019 vues
- 5 followers
GEGETAMTAMSIGMA
47
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 11 ans
Sujet de la discussion Posté le 15/01/2019 à 15:51:18Ventilo HS sur Ampli HILL DX 500
Bonjour,
J
e possède un ancien ampli sono HILL DX 500 des années 90 et les ventilos sont HS (un ne fonctionne plus et le 2éme fait un bruit épouvantable !)
Où puis-je trouver 2 unités compatible de remplacement?
Sachant que le diamètre du ventilo est de 80 mm (encombrement extérieur)
Entre axe des 4 vis fixations 70 mm
caractéristiques ref: W2S076-AA03-03 --- 110-120v 50/60hz ---max 12v impédance protectrice
Merci pour votre aide !
Cordialement
G M
J
e possède un ancien ampli sono HILL DX 500 des années 90 et les ventilos sont HS (un ne fonctionne plus et le 2éme fait un bruit épouvantable !)
Où puis-je trouver 2 unités compatible de remplacement?
Sachant que le diamètre du ventilo est de 80 mm (encombrement extérieur)
Entre axe des 4 vis fixations 70 mm
caractéristiques ref: W2S076-AA03-03 --- 110-120v 50/60hz ---max 12v impédance protectrice
Merci pour votre aide !
Cordialement
G M
Fresnel34
1772
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
21 Posté le 28/01/2019 à 15:00:36
Bonjour,
ton image recadrée et tournée à 90° horaire
là où j'ai cerclé en rouge, il y a 3 fils reliés, les deux à gauche sont peut-être un pont destiné à relier en série les deux bobinages 110/127v du primaire. Si c'est le cas et que tu as séparé ces deux fils, cela coupe l'alimentation du transfo
Pour le schéma que tu as précédemment donné ATTENTION ! il est indiqué avec une tension d'alimentation US
apparemment car peu lisible 127v d'où les deux enroulement raccordés en parallèle
peux-tu mettre le schema avec une meilleure définition dans la rubrique photos de ton profil ou alors ici mais en resserrant sur la partie alim pour que ce soit plus visible
ton image recadrée et tournée à 90° horaire
là où j'ai cerclé en rouge, il y a 3 fils reliés, les deux à gauche sont peut-être un pont destiné à relier en série les deux bobinages 110/127v du primaire. Si c'est le cas et que tu as séparé ces deux fils, cela coupe l'alimentation du transfo
Pour le schéma que tu as précédemment donné ATTENTION ! il est indiqué avec une tension d'alimentation US
apparemment car peu lisible 127v d'où les deux enroulement raccordés en parallèle
peux-tu mettre le schema avec une meilleure définition dans la rubrique photos de ton profil ou alors ici mais en resserrant sur la partie alim pour que ce soit plus visible
GEGETAMTAMSIGMA
47
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 11 ans
22 Posté le 28/01/2019 à 20:41:16
Pour situation initiale !
Voici la nouvelle photo du câblage des anciens ventilos.
J'ai laissé pour figuration le ventilo 2 branché et coupé les fils du ventilo 1
A quoi sert la sorte de condo MKT fixé sur le radiateur du côté ?
Sachant que j'ai alimenté les 2 ventilos neufs en 220v après l'inter marche arrêt comment puis-je supprimer cette boucle de liaison avec MKT qui empêche le fonctionnement ?
Merci d'avance
Cordialement
Fresnel34
1772
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
24 Posté le 29/01/2019 à 11:40:59
Bonjour,
Je dois avouer que ce que tu décris n'est pas très clair et ne permet pas de savoir ni comment était l'ancienne installation, ni les modification que tu as fait, nonobstant les photos ou ton schéma qui est au minimum incomplet ou peut-être faux.
Il est très dur à distance de faire un diagnostic ainsi, la façon la plus sure mais chronophage :
il faut d'abord convertir le schema d'usine de 110/127v à 220/240v, c'est relativement facile si tu nous donne un meilleur scan, au besoin concentré sur la partie alim, comme je le demandais plus haut
ensuite, il faut faire coordonner les fils du schéma, avec les fils des photos de l'ancien montage si possible, à la rigueur avec le montage actuel, et là on saura réellement "qui fait quoi" et où est la panne.
Le condensateur en lui-même n'est pas important, c'est le composant sur lequel il est soudé en parallèle qui compte et c'est certainement un thermostat du genre Klison qui enclenche un ou les deux ventilateurs lorsque le radiateur des transistors de puissance est chaud. Le condensateur est là à titre d'antiparasite.
Citation de GEGETAMTAMSIGMA :
Voici la nouvelle photo du câblage des anciens ventilos.
J'ai laissé pour figuration le ventilo 2 branché et coupé les fils du ventilo 1
Je dois avouer que ce que tu décris n'est pas très clair et ne permet pas de savoir ni comment était l'ancienne installation, ni les modification que tu as fait, nonobstant les photos ou ton schéma qui est au minimum incomplet ou peut-être faux.
Il est très dur à distance de faire un diagnostic ainsi, la façon la plus sure mais chronophage :
il faut d'abord convertir le schema d'usine de 110/127v à 220/240v, c'est relativement facile si tu nous donne un meilleur scan, au besoin concentré sur la partie alim, comme je le demandais plus haut
ensuite, il faut faire coordonner les fils du schéma, avec les fils des photos de l'ancien montage si possible, à la rigueur avec le montage actuel, et là on saura réellement "qui fait quoi" et où est la panne.
Citation de GEGETAMTAMSIGMA :
A quoi sert la sorte de condo MKT fixé sur le radiateur du côté ?
Le condensateur en lui-même n'est pas important, c'est le composant sur lequel il est soudé en parallèle qui compte et c'est certainement un thermostat du genre Klison qui enclenche un ou les deux ventilateurs lorsque le radiateur des transistors de puissance est chaud. Le condensateur est là à titre d'antiparasite.
[ Dernière édition du message le 29/01/2019 à 11:41:43 ]
GEGETAMTAMSIGMA
47
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 11 ans
25 Posté le 29/01/2019 à 15:59:52
Bonjour,
En effet je ne suis pas très précis et un peu déçu que l'ampli ne démarre pas.
Pour répondre a tes interrogations je te joins le dessin et photo du câblage tél qu'il était a l'origine.
Merci de me conseiller dans la suite des opérations.
Cordialement
GM
En effet je ne suis pas très précis et un peu déçu que l'ampli ne démarre pas.
Pour répondre a tes interrogations je te joins le dessin et photo du câblage tél qu'il était a l'origine.
Merci de me conseiller dans la suite des opérations.
Cordialement
GM
GEGETAMTAMSIGMA
47
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 11 ans
26 Posté le 30/01/2019 à 09:39:19
Bonjour,
Ce schéma est-il suffisamment détaillé pour définir le fonctionnement ?
Merci pour ton aide.
Cordialement
Ce schéma est-il suffisamment détaillé pour définir le fonctionnement ?
Merci pour ton aide.
Cordialement
Fresnel34
1772
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
27 Posté le 30/01/2019 à 10:19:02
Bonjour,
si les fils que tu a repéré 1, 2 et 3 sont les seuls sur lesquels tu es intervenu, cela ne peut normalement engendrer une panne d'alimentation de l'ampli.
Il y a autre chose, soit à chercher dans une déconnexion involontaire (cosse arrachée ou fil coupé sans s'en rendre compte . . . ), soit une erreur dans le câblage du nouveau ventilateur
Peux-tu re-expliquer son branchement, au besoin en y ajoutant un schéma précisé fil par fil et jonction par jonction.
si les fils que tu a repéré 1, 2 et 3 sont les seuls sur lesquels tu es intervenu, cela ne peut normalement engendrer une panne d'alimentation de l'ampli.
Il y a autre chose, soit à chercher dans une déconnexion involontaire (cosse arrachée ou fil coupé sans s'en rendre compte . . . ), soit une erreur dans le câblage du nouveau ventilateur
Peux-tu re-expliquer son branchement, au besoin en y ajoutant un schéma précisé fil par fil et jonction par jonction.
Jyvoipabo
704
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 12 ans
28 Posté le 30/01/2019 à 10:45:35
Bonjour,
Cet ampli me rappelle un Neva (St Petersbourg) que j'avais eu entre les mains il y a fort longtemps.
Avec des amplis de cette catégorie, il faut s'attendre à tout. Alors il faut faire simple.
-La ventilation doit être permanente et ce n'est pas trop compliqué de brancher les ventilos en parallèle sur le 220V après l'inter et le disjoncteur (ou le fusible si il y en a 1). Et abandonner tous ces merdouilles de klixon qui promènent du 230V sur les radiateurs.
-Ensuite il faut revoir le câblage du secteur en ne laissant que ce qui est raisonnable de conserver soit : L'inter, le disjoncteur et éventuellement la CTN R37 qui sert a limiter le courant de démarrage.
JP
Cet ampli me rappelle un Neva (St Petersbourg) que j'avais eu entre les mains il y a fort longtemps.
Avec des amplis de cette catégorie, il faut s'attendre à tout. Alors il faut faire simple.
-La ventilation doit être permanente et ce n'est pas trop compliqué de brancher les ventilos en parallèle sur le 220V après l'inter et le disjoncteur (ou le fusible si il y en a 1). Et abandonner tous ces merdouilles de klixon qui promènent du 230V sur les radiateurs.
-Ensuite il faut revoir le câblage du secteur en ne laissant que ce qui est raisonnable de conserver soit : L'inter, le disjoncteur et éventuellement la CTN R37 qui sert a limiter le courant de démarrage.
JP
Fresnel34
1772
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
29 Posté le 30/01/2019 à 11:43:23
Re,
Attention ! ! !
tu fais erreur, la CTN R37 que tu as vu est sur le schéma d'un QSC900 que j'avais mis en illustration !
Citation de Jyvoipabo :
-Ensuite il faut revoir le câblage du secteur en ne laissant que ce qui est raisonnable de conserver soit : L'inter, le disjoncteur et éventuellement la CTN R37 qui sert a limiter le courant de démarrage.
Attention ! ! !
tu fais erreur, la CTN R37 que tu as vu est sur le schéma d'un QSC900 que j'avais mis en illustration !
GEGETAMTAMSIGMA
47
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 11 ans
30 Posté le 30/01/2019 à 15:31:26
Bonjour,
Merci pour les précisions apportées.
J'ai bien vérifié qu'aucun élément n’était déconnecté !
J'ai raccordé le système dans la situation initiale avec les 2 vieux ventilo HS et l'ampli fonctionne !
Mon intervention sur l'ampli depuis le début :
Par rapport à mon dernier dessin schéma j'ai simplement coupé les fils au niveau des vieux ventilos pour les déposer et pose les nouveaux dans les mêmes emplacements et raccordés en 220v avec une nouvelle liaison jusqu'a
l’interrupteur principal marche arrêt.
5les nouveau tournent parfaitement en permanence bien avidement)
En conclusion c'est la boucle restant en place avec le thermostat 100-78-F50C et condo HKT-HQ 250V 371 - PH 8621 qui empêche le fonctionnement de l'ampli.
Photo du problème ?
Merci pour les précisions apportées.
J'ai bien vérifié qu'aucun élément n’était déconnecté !
J'ai raccordé le système dans la situation initiale avec les 2 vieux ventilo HS et l'ampli fonctionne !
Mon intervention sur l'ampli depuis le début :
Par rapport à mon dernier dessin schéma j'ai simplement coupé les fils au niveau des vieux ventilos pour les déposer et pose les nouveaux dans les mêmes emplacements et raccordés en 220v avec une nouvelle liaison jusqu'a
l’interrupteur principal marche arrêt.
5les nouveau tournent parfaitement en permanence bien avidement)
En conclusion c'est la boucle restant en place avec le thermostat 100-78-F50C et condo HKT-HQ 250V 371 - PH 8621 qui empêche le fonctionnement de l'ampli.
Photo du problème ?
- < Liste des sujets
- Charte