Bonjour a tous
Voila depuis que j'ais commencé mon aventure "Home studio" j'ais un souci de buzz.....
C'est un BUZZ secteur qui est sur toutes les prises de mon appart (avec ou sans terre). Il se situe exactement a 8 kHz. Il est intermitent et assez regulier......moins present tard dans la nuit
En fait après de nombreuses recherches Il s'avere qu'il vient du variateur de vitesse des ascenseur de ma cage d'escalier. Des que l'ascenseur est en mouvement ca buzz a 8 kHz (j'ais mis un temps fou a trouver ca.... )
Bref
Le probleme est que "Afem" qui s'accupe des ascenseurs dans mon batiment ne veux rien savoir par rapport a leur polution de secteur.
Je ne sais pas comment faire voila la liste de ce qui ne marche pas (apres test):
Onduleur online
prise filtrée axon
filtre secteur jensen
onduleur classique
A priori la frequence de 8 kHz est trop basse pour les filtre RFI EMI...
merci d'avance
@++
Voila depuis que j'ais commencé mon aventure "Home studio" j'ais un souci de buzz.....
C'est un BUZZ secteur qui est sur toutes les prises de mon appart (avec ou sans terre). Il se situe exactement a 8 kHz. Il est intermitent et assez regulier......moins present tard dans la nuit
En fait après de nombreuses recherches Il s'avere qu'il vient du variateur de vitesse des ascenseur de ma cage d'escalier. Des que l'ascenseur est en mouvement ca buzz a 8 kHz (j'ais mis un temps fou a trouver ca.... )
Bref
Le probleme est que "Afem" qui s'accupe des ascenseurs dans mon batiment ne veux rien savoir par rapport a leur polution de secteur.
Je ne sais pas comment faire voila la liste de ce qui ne marche pas (apres test):
Onduleur online
prise filtrée axon
filtre secteur jensen
onduleur classique
A priori la frequence de 8 kHz est trop basse pour les filtre RFI EMI...
merci d'avance
@++
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
31 Posté le 19/01/2016 à 09:30:13
Je ne suis pas spécialiste en ascenseur, mais ce parasitage proviendrait en effet du variateur de puissance (que d'autres ont nommé variateur de fréquence, ou variateur de vitesse).
L'idéal, serait en effet que ce déparasitage soit effectué à la source. Maintenant, d'après ceux ayant rencontré le problème avant moi, les compagnies d'ascenseur et l'EDF se renvoient la faute, ce qui fait que personne n'agit... mais je vais quand même essayer de les contacter. Et je veux bien "exiger" un déparasitage, mais en ai-je le droit ? ai-je des recours s'ils refusent ? je veux bien les menacer, mais il me faut un minimum de certitude quand à la loi en la matière. Si quelqu'un a des tuyaux en droit, je suis preneur.
Swenerick, non, je n'ai pas intervenir un electricien. Pourrait-il faire quelquechose ? Quand à l'expertise EDF, cela ne doit pas être gratuit j'imagine ?
L'idéal, serait en effet que ce déparasitage soit effectué à la source. Maintenant, d'après ceux ayant rencontré le problème avant moi, les compagnies d'ascenseur et l'EDF se renvoient la faute, ce qui fait que personne n'agit... mais je vais quand même essayer de les contacter. Et je veux bien "exiger" un déparasitage, mais en ai-je le droit ? ai-je des recours s'ils refusent ? je veux bien les menacer, mais il me faut un minimum de certitude quand à la loi en la matière. Si quelqu'un a des tuyaux en droit, je suis preneur.
Swenerick, non, je n'ai pas intervenir un electricien. Pourrait-il faire quelquechose ? Quand à l'expertise EDF, cela ne doit pas être gratuit j'imagine ?
Jæckel
3813
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 20 ans
32 Posté le 19/01/2016 à 16:39:42
Salut, pour avoir bossé avec mon frangin électricien, il a déjà été confronté à ce pb. Face à l'inertie de la compagnie d'ascenseurs et d' EdF, le studio s'est payé les frais d'électricien pour 2 raisons :
- avoir une solution rapidement
- éviter de se fritter avec la copropriété qui aurait alors probablement décidé de mettre sur le dos du studio toutes les nuisances sonores du monde (alors que tout était parfaitement insonorisé)
Bref, il a effectivement dû mettre un transfo de découplage et tout est rentré dans l'ordre...
- avoir une solution rapidement
- éviter de se fritter avec la copropriété qui aurait alors probablement décidé de mettre sur le dos du studio toutes les nuisances sonores du monde (alors que tout était parfaitement insonorisé)
Bref, il a effectivement dû mettre un transfo de découplage et tout est rentré dans l'ordre...
C'est la mode des Revival, 7 titres (ré) enregistrés avec mon ancien groupe d'il y a 15 ans Cosmic Trip Avengers
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
33 Posté le 19/01/2016 à 16:45:42
Merci Zicjak pour cette information intéressante !
Il a mis ce transfo de découplage dans son studio ? (ou l'electricien à installé ce transfo au niveau de l'ascenseur ?)
Cependant, vu que j'ai l'impression qu'un transfo de découplage agit sur la "terre", je me demande si cela aurait une incidence dans mon cas, étant donné que les parasites sont présent même lorsque je branche mon enceinte sans la masse.
J'ai réussi à avoir la société d’ascenseur de ma résidence, qui semble-t-il, va envoyer un technicien rapidement... On verra bien, même si je ne suis pas trop naïf je garde un peu d'espoir...
Il a mis ce transfo de découplage dans son studio ? (ou l'electricien à installé ce transfo au niveau de l'ascenseur ?)
Cependant, vu que j'ai l'impression qu'un transfo de découplage agit sur la "terre", je me demande si cela aurait une incidence dans mon cas, étant donné que les parasites sont présent même lorsque je branche mon enceinte sans la masse.
J'ai réussi à avoir la société d’ascenseur de ma résidence, qui semble-t-il, va envoyer un technicien rapidement... On verra bien, même si je ne suis pas trop naïf je garde un peu d'espoir...
Jæckel
3813
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 20 ans
34 Posté le 19/01/2016 à 18:06:56
J'avoue que je n'en sais pas plus. Je tirais du câble et je n'étais pas très attentif à l'époque !
Désolé. Mais c'est pour dire que c'est possible.
Désolé. Mais c'est pour dire que c'est possible.
C'est la mode des Revival, 7 titres (ré) enregistrés avec mon ancien groupe d'il y a 15 ans Cosmic Trip Avengers
michel.29
3243
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
35 Posté le 19/01/2016 à 19:59:39
les videos de Jipi
bien faites et claires
mais ici
le pollueur est l'ascenseur avec son variateur de fréquence
possible qu'il passe dans un câble asymétrique
mais le plus probable est qu'il pollue le 230v et la terre probablement à cause d'une erreur ou une terre de mauvaise qualité dans l'immeuble
si pas de solution avec l'ascensoriste
installes un transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire
cet écran et le point milieu entre les 2 enroulements 115v à la terre
un exemple :
http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html
le transfo permettra de s'isoler efficacement des parasites véhiculés par le secteur
bien faites et claires
mais ici
le pollueur est l'ascenseur avec son variateur de fréquence
possible qu'il passe dans un câble asymétrique
mais le plus probable est qu'il pollue le 230v et la terre probablement à cause d'une erreur ou une terre de mauvaise qualité dans l'immeuble
si pas de solution avec l'ascensoriste
installes un transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire
cet écran et le point milieu entre les 2 enroulements 115v à la terre
un exemple :
http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html
le transfo permettra de s'isoler efficacement des parasites véhiculés par le secteur
Anonyme
1412
36 Posté le 19/01/2016 à 21:47:52
Citation :
Pourrait-il faire quelquechose ? Quand à l'expertise EDF, cela ne doit pas être gratuit j'imagine ?
Si il connait bien son métier. Pour EDF, je ne connais pas les conditions.
Citation :
J'ai réussi à avoir la société d’ascenseur de ma résidence, qui semble-t-il, va envoyer un technicien rapidement... On verra bien, même si je ne suis pas trop naïf je garde un peu d'espoir...
Nous sommes avec toi
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
37 Posté le 20/01/2016 à 19:43:25
Citation de wasaru :
Cependant, vu que j'ai l'impression qu'un transfo de découplage agit sur la "terre", je me demande si cela aurait une incidence dans mon cas, étant donné que les parasites sont présent même lorsque je branche mon enceinte sans la masse.
Terre, masse etc. : tu sembles ne pas avoir une vision claire de ce que c'est. (Une liaison symétrique non plus).
Je te propose de faire un tour (en lecture) ici ou c'est clairement expliqué, même si le problème n'est pas le même que le tien.
Une proposition : si le technicien qui passera dans ton immeuble prend au sérieux tes remarques et accepte d'installer un déparasitage, tu pourrais éventuellement proposer de participer aux pièces nécessaires. (Si tu sens que ça coince dans le domaine financier).
En effet, le déparasitage proche de la source des nuisances est toujours le plus efficace !
Ce sera toujours moins coûteux qu'un transformateur de découplage de bonne qualité et dimensionné à ta consommation suivi d'un déparasitage.
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
[ Dernière édition du message le 20/01/2016 à 19:45:15 ]
michel.29
3243
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
38 Posté le 20/01/2016 à 20:58:02
déparasitage supplémentaire sur un variateur de fréquence
en supposant que le variateur de cet ascenseur est un 5Kw
çà peut être cher
ce qui se fait se sont des réseaux de filtres à mettre sur la ligne du moteur
truc possible aussi , un oubli ou une erreur
le câble moteur est normalement un câble blindé dont le blindage est mis à la terre côté variateur
possible ici le blindage ne soit pas mis à la terre
ou que çà soit fait côté moteur
pas de problème de fonctionnement mais çà pollue
ce qui pollue c'est les fronts produits par le variateur
pas le fondamental ( variable entre 0 et 50Hz)
pas le fondamental du découpage ( 4 ,8 ou 12KHZ)
mais les fronts montants et descendants, ce sont des signaux carrés à 4 ,8 ou 12 KHZ pour une tension proche de 560V
possible que çà repasse dans le secteur si il y a quelque mètres de parcours commun entre le câble moteur et le câble d'alim
possible que çà repasse par la terre suivant le câblage des terres dans l'immeuble
en supposant que le variateur de cet ascenseur est un 5Kw
çà peut être cher
ce qui se fait se sont des réseaux de filtres à mettre sur la ligne du moteur
truc possible aussi , un oubli ou une erreur
le câble moteur est normalement un câble blindé dont le blindage est mis à la terre côté variateur
possible ici le blindage ne soit pas mis à la terre
ou que çà soit fait côté moteur
pas de problème de fonctionnement mais çà pollue
ce qui pollue c'est les fronts produits par le variateur
pas le fondamental ( variable entre 0 et 50Hz)
pas le fondamental du découpage ( 4 ,8 ou 12KHZ)
mais les fronts montants et descendants, ce sont des signaux carrés à 4 ,8 ou 12 KHZ pour une tension proche de 560V
possible que çà repasse dans le secteur si il y a quelque mètres de parcours commun entre le câble moteur et le câble d'alim
possible que çà repasse par la terre suivant le câblage des terres dans l'immeuble
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
39 Posté le 27/01/2016 à 14:53:52
D'abord, merci à tous pour votre aide et conseils, ça fait déjà du bien de se sentir moins seul face à ce problème.
J'ai avancé dans mes recherches :
-Le sifflement est 5.5 KHz ( https://goo.gl/pSG5Hc )
-Je suis quasi sûr que ces parasites passent par le réseau électrique (et non pas par des ondes électromagnétiques, etc) car :
Le sifflement apparait sur d'autres enceintes alimentées via port USB sur mon PC, mais le sifflement disparait lorsque je branche ces enceintes sur batterie USB.
Aussi, la compagnie d'ascenseur a pris mon problème au sérieux et a envoyé un technicien rapidement. Il m'a dit avoir relié plusieurs câbles à la terre uniquement dans l'ascenseur de mon bâtiment (il y a 2 autres batiments dans ma résidence). Ceci n'ayant rien changé à mon problème, une équipe de 3 technicien est revenue et nous avons constaté ensemble le phénomène, il n'y a donc plus aucun doute, le sifflement se déclenche lorsqu'un ascenseur des 3 bâtiments se met en marche.
Les techniciens n'ayant jamais été confronté à ce problème précis, ils n'ont pas d'idée pour éliminer ce parasitage. Ils m'ont proposé d'ajouter un second filtre anti-parasite pour voir si ça atténue ou non, et ils doivent me tenir informé après avoir vu avec d'autres personnes compétentes.
Donc j'espère, comme l'a indiqué Michel.29, que ce déparasitage supplémentaire va diminuer, voir supprimer complètement ce parasitage. Et j'espère que j'arriverai à supporter cette torture jusqu'à ce qu'ils commandent, reçoivent et reviennent installer la pièce... (pourvu que ça ne me déclenche pas des acouphènes ^^)
J'ai avancé dans mes recherches :
-Le sifflement est 5.5 KHz ( https://goo.gl/pSG5Hc )
-Je suis quasi sûr que ces parasites passent par le réseau électrique (et non pas par des ondes électromagnétiques, etc) car :
Le sifflement apparait sur d'autres enceintes alimentées via port USB sur mon PC, mais le sifflement disparait lorsque je branche ces enceintes sur batterie USB.
Aussi, la compagnie d'ascenseur a pris mon problème au sérieux et a envoyé un technicien rapidement. Il m'a dit avoir relié plusieurs câbles à la terre uniquement dans l'ascenseur de mon bâtiment (il y a 2 autres batiments dans ma résidence). Ceci n'ayant rien changé à mon problème, une équipe de 3 technicien est revenue et nous avons constaté ensemble le phénomène, il n'y a donc plus aucun doute, le sifflement se déclenche lorsqu'un ascenseur des 3 bâtiments se met en marche.
Les techniciens n'ayant jamais été confronté à ce problème précis, ils n'ont pas d'idée pour éliminer ce parasitage. Ils m'ont proposé d'ajouter un second filtre anti-parasite pour voir si ça atténue ou non, et ils doivent me tenir informé après avoir vu avec d'autres personnes compétentes.
Donc j'espère, comme l'a indiqué Michel.29, que ce déparasitage supplémentaire va diminuer, voir supprimer complètement ce parasitage. Et j'espère que j'arriverai à supporter cette torture jusqu'à ce qu'ils commandent, reçoivent et reviennent installer la pièce... (pourvu que ça ne me déclenche pas des acouphènes ^^)
Anonyme
1412
40 Posté le 28/01/2016 à 00:51:57
Bon, ben c'est chouette que cela avance. Tiens nous au courant, si j'ose dire ainsi !
- < Liste des sujets
- Charte