Parasite secteur "Ascenseur inside"
- 65 réponses
- 19 participants
- 14 802 vues
- 19 followers
sylvainpat
8
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 20 ans
Sujet de la discussion Posté le 23/03/2006 à 18:05:20Parasite secteur "Ascenseur inside"
Bonjour a tous
Voila depuis que j'ais commencé mon aventure "Home studio" j'ais un souci de buzz.....
C'est un BUZZ secteur qui est sur toutes les prises de mon appart (avec ou sans terre). Il se situe exactement a 8 kHz. Il est intermitent et assez regulier......moins present tard dans la nuit
En fait après de nombreuses recherches Il s'avere qu'il vient du variateur de vitesse des ascenseur de ma cage d'escalier. Des que l'ascenseur est en mouvement ca buzz a 8 kHz (j'ais mis un temps fou a trouver ca.... )
Bref
Le probleme est que "Afem" qui s'accupe des ascenseurs dans mon batiment ne veux rien savoir par rapport a leur polution de secteur.
Je ne sais pas comment faire voila la liste de ce qui ne marche pas (apres test):
Onduleur online
prise filtrée axon
filtre secteur jensen
onduleur classique
A priori la frequence de 8 kHz est trop basse pour les filtre RFI EMI...
merci d'avance
@++
Voila depuis que j'ais commencé mon aventure "Home studio" j'ais un souci de buzz.....
C'est un BUZZ secteur qui est sur toutes les prises de mon appart (avec ou sans terre). Il se situe exactement a 8 kHz. Il est intermitent et assez regulier......moins present tard dans la nuit
En fait après de nombreuses recherches Il s'avere qu'il vient du variateur de vitesse des ascenseur de ma cage d'escalier. Des que l'ascenseur est en mouvement ca buzz a 8 kHz (j'ais mis un temps fou a trouver ca.... )
Bref
Le probleme est que "Afem" qui s'accupe des ascenseurs dans mon batiment ne veux rien savoir par rapport a leur polution de secteur.
Je ne sais pas comment faire voila la liste de ce qui ne marche pas (apres test):
Onduleur online
prise filtrée axon
filtre secteur jensen
onduleur classique
A priori la frequence de 8 kHz est trop basse pour les filtre RFI EMI...
merci d'avance
@++
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
41 Posté le 28/01/2016 à 11:18:03
Oui, tu es tombé sur des gars sérieux.
Espérant qu'ils trouveront la source des parasites...
Espérant qu'ils trouveront la source des parasites...
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
michel.29
3235
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
42 Posté le 28/01/2016 à 23:29:21
truc tordu:
essaye de savoir si le bruit est présent dès que un ascenseur bouge ou si ce n'est que en montée ou en descente suivant la charge ( mache à vide , ou chargé par plusieurs personnes )
bruit changeant selon les accélérations et freinages ?
essaye de savoir si le bruit est présent dès que un ascenseur bouge ou si ce n'est que en montée ou en descente suivant la charge ( mache à vide , ou chargé par plusieurs personnes )
bruit changeant selon les accélérations et freinages ?
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
43 Posté le 29/01/2016 à 08:01:21
Le bruit est constant (volume et fréquence), il se déclenche et s'arrête sans changer.
Il est présent à chaque utilisation, à vide ou en charge, en montée ou en descente.
Par contre,le 'volume' du sifflement dans mes enceintes est parfois plus ou moins élevé (du moins, il me semble), mais il est assez difficile de savoir si cela dépend de la charge ou d'autre chose. (faudrait que j'installe des caméras dans chaque ascenseur )
Michel, travailles-tu dans le milieu des ascenseurs ?
Il est présent à chaque utilisation, à vide ou en charge, en montée ou en descente.
Par contre,le 'volume' du sifflement dans mes enceintes est parfois plus ou moins élevé (du moins, il me semble), mais il est assez difficile de savoir si cela dépend de la charge ou d'autre chose. (faudrait que j'installe des caméras dans chaque ascenseur )
Michel, travailles-tu dans le milieu des ascenseurs ?
michel.29
3235
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
44 Posté le 31/01/2016 à 23:54:25
pas ascensoriste
mais maintenance industrielle
et fait un BTS électrotechnique en 1998
j'ai vu les principes de la variation de fréquence à cette époque
confronté depuis à des soucis causés par des variateurs de fréquence
bruit dès que çà travaille ?
comme si c'était une mauvaise misse à la masse du câble-moteur ou du moteur lui-même ou encore une histoire de boucle de masse entre le conducter de terre , le blindage du câble et le chassis de la machinerie
ou filtrage insuffisant sur le départ-moteur
pour ma part , je suis dans un immeuble de 86 logements avec 2 ascenseurs
j'ai déja cru entendre des bruits dans mon système Hifi vintage sans y prêter attention
mais maintenance industrielle
et fait un BTS électrotechnique en 1998
j'ai vu les principes de la variation de fréquence à cette époque
confronté depuis à des soucis causés par des variateurs de fréquence
bruit dès que çà travaille ?
comme si c'était une mauvaise misse à la masse du câble-moteur ou du moteur lui-même ou encore une histoire de boucle de masse entre le conducter de terre , le blindage du câble et le chassis de la machinerie
ou filtrage insuffisant sur le départ-moteur
pour ma part , je suis dans un immeuble de 86 logements avec 2 ascenseurs
j'ai déja cru entendre des bruits dans mon système Hifi vintage sans y prêter attention
[ Dernière édition du message le 31/01/2016 à 23:57:20 ]
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
45 Posté le 18/02/2016 à 10:10:07
Le technicien est repassé ce jour,
il a installé un filtre supplémentaire et vérifié tous les blindages, et la bonne installation de toute l'installation, des cables, etc...
ça n'a rien changé ! Le parasitage est toujours présent.
D'après mes précédents tests, nous sommes quasi sûr que ça passe par le réseau électrique, mais nous avons branché l'enceinte à plusieurs étages de l'immeuble : idem, le parasitage est présent.
Il est complètement à court d'idée pour proposer une solution... sauf remplacer entièrement les ascenseurs (les nouveaux modèles sont bien mieux équipés en terme d'antiparasites etc)
Et sachant que je suis le seul locataire à souffrir du problème (alors que le problème est apparemment présent dans les 100 appartements de nos bâtiments) je doute que la compagnie d'ascenseur soit prête à remplacer 3 cages d'ascenseur entièrement
Du coup,
Comme me préconise Michel, je vais essayer de voir pour ce transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire : http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html
Mais vu le prix du bazard, sans compter l'installation, est-ce que je suis sûr de ne plus avoir de problème avec ?
il a installé un filtre supplémentaire et vérifié tous les blindages, et la bonne installation de toute l'installation, des cables, etc...
ça n'a rien changé ! Le parasitage est toujours présent.
D'après mes précédents tests, nous sommes quasi sûr que ça passe par le réseau électrique, mais nous avons branché l'enceinte à plusieurs étages de l'immeuble : idem, le parasitage est présent.
Il est complètement à court d'idée pour proposer une solution... sauf remplacer entièrement les ascenseurs (les nouveaux modèles sont bien mieux équipés en terme d'antiparasites etc)
Et sachant que je suis le seul locataire à souffrir du problème (alors que le problème est apparemment présent dans les 100 appartements de nos bâtiments) je doute que la compagnie d'ascenseur soit prête à remplacer 3 cages d'ascenseur entièrement
Du coup,
Comme me préconise Michel, je vais essayer de voir pour ce transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire : http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html
Mais vu le prix du bazard, sans compter l'installation, est-ce que je suis sûr de ne plus avoir de problème avec ?
michel.29
3235
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
46 Posté le 18/02/2016 à 19:34:19
transfo ?
dans tes coonnaissances , tu ne connais pas quelqu'un qui fait de la maintenance sur un site industriel ?
si c'est le cas , il pourrait peut être te trouver un transfo 400-230/230V pour essai dans son bazar
un transfo récupéré sur une épave de machine
autre gamme de transfos
http://www.yesss-fr.com/c1007666/industrie/gestion-energie-transformateurs-monophases-ip-00.php
trouvable dans un magasin du réseau , éventuellement en passant par un artisan électricien
de mémoire ces transfos ont un écran , j'en ai posé 2 sur des machines
dans tes coonnaissances , tu ne connais pas quelqu'un qui fait de la maintenance sur un site industriel ?
si c'est le cas , il pourrait peut être te trouver un transfo 400-230/230V pour essai dans son bazar
un transfo récupéré sur une épave de machine
autre gamme de transfos
http://www.yesss-fr.com/c1007666/industrie/gestion-energie-transformateurs-monophases-ip-00.php
trouvable dans un magasin du réseau , éventuellement en passant par un artisan électricien
de mémoire ces transfos ont un écran , j'en ai posé 2 sur des machines
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
47 Posté le 18/02/2016 à 19:40:52
Non j'ai bien peur de n connaitre personne travaillant dans ce secteur
mais si tu peux déjà me confirmer que le transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire : http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html devrait pouvoir résoudre mon problème, ça me permettrait de transmettre l'information à mon syndic, pour qu'ils prennent ça en charge via un electricien. (ça leur reviendra moins cher que changer 3 cages d'ascenseur )
mais si tu peux déjà me confirmer que le transfo de séparation 230 /2x115v avec écran entre primaire et secondaire : http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html devrait pouvoir résoudre mon problème, ça me permettrait de transmettre l'information à mon syndic, pour qu'ils prennent ça en charge via un electricien. (ça leur reviendra moins cher que changer 3 cages d'ascenseur )
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
48 Posté le 18/02/2016 à 21:53:50
400VA tu ne mettras pas des masses de choses dessus.
Tu es où ? Je peux te prêter un transfo, et ici sur AF je ne dois pas être le seul...
Sinon c'est plutôt ça qu'il te faut...
Tu es où ? Je peux te prêter un transfo, et ici sur AF je ne dois pas être le seul...
Sinon c'est plutôt ça qu'il te faut...
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
[ Dernière édition du message le 18/02/2016 à 21:57:24 ]
wasaru
11
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
49 Posté le 25/02/2016 à 09:27:34
Berl, Je suis sur Lille
Sur le lien qu'on m'a donné ( http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html ), il est indiqué 1000VA (non pas 400VA), mai j'avoue que je n'ai aucune idée de comment tout ça fonctionne
merci pour ton lien le bon coin, mais j'ai un appartement, pas une usine ^^ (j'ai tellement de place dans mon petit home-studio que si je dois installer une telle bécane, je dois retirer mon bureau ^^ donc j'espère trouver plus petit)
Sur le lien qu'on m'a donné ( http://ecatalogue.legrand.fr/044268-transfo-cde-signal-mono-bornes.html ), il est indiqué 1000VA (non pas 400VA), mai j'avoue que je n'ai aucune idée de comment tout ça fonctionne
merci pour ton lien le bon coin, mais j'ai un appartement, pas une usine ^^ (j'ai tellement de place dans mon petit home-studio que si je dois installer une telle bécane, je dois retirer mon bureau ^^ donc j'espère trouver plus petit)
Cuki79
59
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 16 ans
50 Posté le 02/03/2016 à 20:44:45
J'ai le même problème. (Un sifflement à 8KHz intermittent)
Est-ce que t'as essayé un Furman?
Je me demande si ça aiderait...
Est-ce que t'as essayé un Furman?
Je me demande si ça aiderait...