Réaménagement d'un local petit budget en pensant d'abord à l'acoustique
- 625 réponses
- 23 participants
- 145 926 vues
- 64 followers
mrrrenard
Ca fait un sacré bail que je planche sur un réaménagement de mon local dédié à la musique, et après des mois et des mois de recherches et de nombreuses discussions avec mes collègues et ici sur Audiofanzine, j'ai enfin une idée assez claire de comment on va procéder !!
On va faire ces 'travaux' dans quelques semaines, mais j'aimerais bien, avant qu'on se lance, vous exposer le projet et partager mes réflexions, et si possible récolter quelques avis, d'après ce que vous en savez et ce que vous avez testé chez vous.
L'idée c'est aussi de regrouper un peu les infos et compagnie dans un fil orienté concret et budget, car ça m'a pris un temps inimaginable de récolter toutes ces infos pour savoir pourquoi et comment faire quoi, et j'ose espérer pouvoir peut-être faciliter la tâche à d'autres qui pourraient être plus ou moins dans le même cas.
Comme pas mal d'AFiens, j'ai pas de formation théorique dans le son à proprement parler, mais plus de 10 ans à passer des heures et des heures en autodidacte en lisant des livres, des articles en ligne et sur AF, tout en pratiquant pas mal la musique et la technique du son pour des lives dans des salles, des bars et des open air, à côté de sessions d'enregistrements pour des groupes de la région moins ou pas expérimentés / équipés et trop fauchés de toutes manières pour aller en studio pro. Tout ça pour dire quand-même où je me situe, que je suis loin d'être une pointure mais que j'en connais un bout quand-même, alors j'espère que je saurai être clair et pas raconter trop de conneries, et si vous êtes largués hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai de mon mieux. Et comme il se peut que je sois pas super précis ou même que je me trompe, si des pros ou des personnes mieux informées sur tel ou tel point passent par là qu'ils n'hésitent pas à me corriger.
Ok alors quelques mots d'abord sur l'endroit, ce qu'il s'y passe et ce qu'on veut en faire.
Il s'agit d'un local tout en béton au sous-sol d'une salle communale (sport et diverses activités associatives), un abri de protection civile censé abriter la population en cas de guerre (ben voyons) ou autre catastrophe naturelle. Ce qui est cool c'est qu'on a pas à se soucier de l'isolation vis-à-vis de l'extérieur, car les moments où on ne doit pas déranger sont rares (pas d'habitation proche) et qu'en même temps les perturbations venant de l'extérieur sont minimes ; de toutes manières la seule manière de régler ce genre de problème efficacement c'est de faire une 'box in the box' et heureusement qu'on a pas besoin de ça ici car on a pas les moyens !
La pièce a un format assez problématique de 10m x 5.25 x 2.48, soit presque 10 par 5 par 2,5, ce qui n'est pas top niveau acoustique car ça augmente les problèmes de modes (chaque pièce selon ses dimensions à au moins trois fréquences - et leurs multiples – qui auront particulièrement tendance à s'empiler ou à s'annuler). En plus comme c'est donc un parallélépipède parfait bonjour les ondes stationnaires et le flutter echo (des ondes qui rebondissent en aller-retour entre 2 surfaces parallèles ; mur – mur ou plafond-sol).
On a une porte et une fenêtre en béton de 1m de large, en vis-à-vis pile au milieu des largeurs. Au fond à gauche il y a un gros et vieux système de ventilation bruyant et inutilisé, et à l'opposé (à l'entrée à droite), la sortie d'air (v. photos plus bas). Sur la longueur de gauche près de l'entrée on a une porte qui est condamnée.
Voilà pour la pièce.
Nous sommes une petite dizaine de personnes à tourner autour du local. Il y a deux groupes qui vont répéter à raison de minimum une fois par semaine chacun, quelques personnes qui viennent simplement jouer seules de temps à autres, et moi qui joue dans un des groupes, vient travailler mes parties, travailler et bidouiller des enregistrements de mes compos perso, expérimenter, sort relativement souvent du matos pour des lives, accueille plusieurs fois par année des groupes pour des sessions, et passe des heures à mixer tout ça et des lives. Pour couronner le tout, il y a assez souvent des jams, entre nous ou ouvertes, en semaine et planifiées ou parfois défoncés à l'after au petit matin...
Il va falloir à l'arrivée qu'on puisse poser 2 batteries et 2 backlines d'amplis complètes, des claviers, une régie de répèt/jam permettant à tout le monde d'entendre tout, une control-room pour tracking et mixage où on doit pouvoir écouter de manière fiable, des espaces de rangements pour les caisses de câbles et tout le bordel qu'on doit garder sur place, et bien-sûr un coin chill avec canapé pour boire une bière à la pause, la machine à café, etc...
Ca fait beaucoup, pour 50m2, en pensant d'abord à l'acoustique, et le tout quasiment sans budget.
Vous comprendrez facilement je pense que c'est pas facile, et que je sollicite vos avis
Je sais que j'ai été assez long dans cette présentation mais je trouvais important de bien exposer la situation pour commencer. Avant de passer au projet voici quelques photos de l'état actuel pour vous faire une idée plus précise.
Voilà la vue depuis l'entrée. Au fond, une ancienne cage batterie recyclée en pseudo control-room.
Vue dos à la pseudo control-room.
Pseudo control-room.....
La fenêtre
Le gros système de ventilation et la sortie d'air
On a aussi une petite vingtaine de ces matelas en mousse, si quelqu'un sait ce que ça vaut....
Djeeloo
L'esprit c'est comme un parachute: Il marche mieux quand il est ouvert.
antaiss
Après ce qui est réfléchis par les panneaux ne l'est qu'à certaines fréquences dans le medium et c'est négligeable.
Si tu les angle tu augmente surtout l'épaisseur d'air derrière le panneau, et ils vont dans ce cas travailler un peu plus bas en fréquences.
Ce n'est pas une mauvaise chose de les angler.
Si tu peux te le permettre.
mrrrenard
Utilisé ce fameux calculateur, modèle komatsu
http://www.acousticmodelling.com/multi.php
avec cet homatherm flex
http://www.homatherm.com/wp-content/uploads/downloads/en/flexCL.pdf
Layer1: limp membrane, je pars sur une base de 1.5 kg/m2 , en imaginant que je vais fermer mon cadre avec un panneau de 3mm et selon ce que disait Pentrite dans le post 165 :
tu fais l'estimation suivante: épaisseur en mm du panneau X 0.5.
0.5 étant la densité typique du bois.
Layer2: porous absorbent. Une base de 100mm d'épaisseur ; homatherm annoncent pour ces plaques une résistivité de 43 à 76 kPa.s/m2, j'ai pris une moyenne soit 60000Pa.s/m2
Layer3: air, sur une base de 50mm
Layer4 : not used > 'Closest to rigid backing'
Sur cette base j'ai fait les comparatifs suivants :
A. Différents espace d'air entre l'homatherm et le plafond : 20, 50, 70 et 100mm
B. Différentes épaisseurs du petit panneau en bois : 2, 3, 5 et 10mm
C. Différentes épaisseurs d'homatherm : 60, 100, 140 et 180mm
On remarque que :
-Quand on augmente l'espace (air), on absorbe un peu moins mais la courbe s'élargit vers le bas
-Quand on augmente l'épaisseur de panneau de bois (membrane), on absorbe un peu plus et un peu plus bas, mais la bande rétrécit beaucoup
- Quand on augmente l'épaisseur d'absorbant, on absorbe passablement moins (!), mais sur une bande bien plus large et bien plus basse. (regardez comme c'est bizarre comme la fréquence de résonance 'voyage')
Ca vous semble correct ?
Et c'est bien que pour des boîtes hermétiques et où le petit panneau de bois est suffisamment libre pour vibrer un peu, right ?
Si oui, qu'est-ce qu'il se passe si c'est ouvert sur les côtés et que le panneau est 'fixe'
Est-ce que ya des données dans le calculateurs qu'ont peut changer pour voir l'incidence ou c'est carrément un autre dispositif ?
Esprit de Pentrite, es-tu là ?!?
Anonyme
mrrrenard
Limp Membrane, 1.5 Kg/m2
50mm Porous Absorbent, 60000 Pa.s/m2
50mm Air
Rigid backing
***********************
Absorber 4: Peak absorption at 117Hz. Damping=2.5 (high)
Donc panneau de 3mm, 5cm d'homatherm, 5cm d'air serait optimal pour mon problème vers 105-120hz.
Ca serait super que je me sois pas planté
mrrrenard
Faut quand même noter que l'efficacité du modèle Komatsu est sujet à débat. Pentrite pensait que c'était le plus réaliste, beaucoup d'autres pensent le contraire. C'est notament l'avis du créateur de ce calculateur qui privilégient le modèle mis par défaut (Allard et Champoux si je me souviens bien). J'avais donné des références et citations à propos de ça quelque part plus haut dans le fil.
Alors avec l'allard et champoux c'est assez différent.
Ca donne ça
• Absorber 1 (20)
Limp Membrane, 2.5 Kg/m2
100mm Porous Absorbent, 60000 Pa.s/m2
20mm Air
Rigid backing
Donc panneau de 5mm, 10cm d'homatherm, 2cm d'air.
Ca change le budget quand-même...
Alors? komatsu ou allard et champoux ?
[ Dernière édition du message le 28/07/2015 à 14:11:36 ]
Pucelle_Dabidjan
Bonjour, même si je ne participe que peu, je suis un fervent lecteur de ce thread.
Je suis entrain de ré-organiser mon studio d'écoute, qui est aussi mon salon. Hors, je remarque que, dans cette configuration, les hifi-istes organisent souvent leurs méthodes différemment.
En effet, je me pose la question si je dois mettre de l'absorbsion ou des résonnateurs derrière les enceintes. Hors, je sais que les deux se pratiquent, mais je n'ai pas clairement compris pourquoi.



http://static.starwebserver.se/shops/vicousticde/files/cache/hifi-hemmabio-3_large.1426522286.jpg
Je précise que, dans mon cas, la pièce fait 28 m2 dans une pièce rectangulaire (plus large que profonde), et que je ne suis pas un afficionnado des très forts volumes. J'aurai de l'absorbsion sur l'opposé de la pièce, sur les côtés ainsi qu'au plafond.
[ Dernière édition du message le 28/07/2015 à 13:36:19 ]
mrrrenard
Faut quand même noter que l'efficacité du modèle Komatsu est sujet à débat. Pentrite pensait que c'était le plus réaliste, beaucoup d'autres pensent le contraire. C'est notament l'avis du créateur de ce calculateur qui privilégient le modèle mis par défaut (Allard et Champoux si je me souviens bien). J'avais donné des références et citations à propos de ça quelque part plus haut dans le fil.
Alors? komatsu ou allard et champoux ?
>> Plaidoyer de Pentrite pour Komatsu dans le post 558
Difficile de trouver d'autres infos...
@Pucelle : Salut. Il faut nous en dire un peu plus... C'est quoi le problème que t'essaie de résoudre ?
Pucelle_Dabidjan
C'est le grand et classique "aigus qui sonnent durs avec le petit crincrin métallique" ainsi qu'une petite perte de précision dans le haut des fréquences basses (voir bas-médium).
Anonyme
Difficile de trouver d'autres infos...
Peux t'être relire le fil de Gearslutz qui en parle et dont je donnais le lien au post 494 (ce que je n'ai pas fait, dans mon souvenir ça semblait crédible mais je n'y connais rien et c'était y'a longtemps) ?
[ Dernière édition du message le 28/07/2015 à 17:31:12 ]
antaiss
Yop alors j'ai fait quelques calculs et voilà où j'en suis..
Utilisé ce fameux calculateur, modèle komatsu
http://www.acousticmodelling.com/multi.php
avec cet homatherm flex
http://www.homatherm.com/wp-content/uploads/downloads/en/flexCL.pdf
Layer1: limp membrane, je pars sur une base de 1.5 kg/m2 , en imaginant que je vais fermer mon cadre avec un panneau de 3mm et selon ce que disait Pentrite dans le post 165 :
Citation :tu fais l'estimation suivante: épaisseur en mm du panneau X 0.5.
0.5 étant la densité typique du bois.
Layer2: porous absorbent. Une base de 100mm d'épaisseur ; homatherm annoncent pour ces plaques une résistivité de 43 à 76 kPa.s/m2, j'ai pris une moyenne soit 60000Pa.s/m2
Layer3: air, sur une base de 50mm
Layer4 : not used > 'Closest to rigid backing'
Sur cette base j'ai fait les comparatifs suivants :
A. Différents espace d'air entre l'homatherm et le plafond : 20, 50, 70 et 100mm
B. Différentes épaisseurs du petit panneau en bois : 2, 3, 5 et 10mm
C. Différentes épaisseurs d'homatherm : 60, 100, 140 et 180mm
On remarque que :
-Quand on augmente l'espace (air), on absorbe un peu moins mais la courbe s'élargit vers le bas
-Quand on augmente l'épaisseur de panneau de bois (membrane), on absorbe un peu plus et un peu plus bas, mais la bande rétrécit beaucoup
- Quand on augmente l'épaisseur d'absorbant, on absorbe passablement moins (!), mais sur une bande bien plus large et bien plus basse. (regardez comme c'est bizarre comme la fréquence de résonance 'voyage')
Ca vous semble correct ?
Et c'est bien que pour des boîtes hermétiques et où le petit panneau de bois est suffisamment libre pour vibrer un peu, right ?
Si oui, qu'est-ce qu'il se passe si c'est ouvert sur les côtés et que le panneau est 'fixe'
Est-ce que ya des données dans le calculateurs qu'ont peut changer pour voir l'incidence ou c'est carrément un autre dispositif ?
xHors sujet :Esprit de Pentrite, es-tu là ?!?
je n'ai pas du tout compris.
Tes calculs se basent sur un coup l'homatherm, un coup le panneau en bois...
je n'ai pas trop compris, tu incorpore aussi une membrane dans l'équation.
méfie toi grandement de ce calculateur, effectivement le modèle komatsu reste plutôt fidèle à la réalité, bien qu'il ne marche pas aussi précisément que ce qui se passe réellement.
Il est très valable pour les calculs en pure resistance à l'écoulement ou en pure pression avec des membranes souples.
Mais pour les combinaisons et le reste, beaucoup moins.
L'homatherm en 100mm absorbe déjà très fortement jusqu'à 100Hz ce que ce calculateur n'indique pas car il ne prends en compte que sa résistance à l'ecoulement, pas son comportement vibratoire.
5cm d'homatherm espacés de 5cm d'air seront probablement trop juste pour ton problème.
antaiss
mais c'est effectivement ce qu'il se passe.
la façon dont le système est monté joue énormément sur le résultat aussi, hermétique, pas hermétique, etc...
mrrrenard
je n'ai pas du tout compris.
Tes calculs se basent sur un coup l'homatherm, un coup le panneau en bois...
je n'ai pas trop compris, tu incorpore aussi une membrane dans l'équation.
hahaha c'est possible aussi que j'ai fait n'importe quoi
Ce que j'ai essayé de faire c'est prendre le dispositif pressenti, et faire varier à chaque fois une donnée pour voir ce que ça change.
j'ai pas trouvé mieux comme démarche pour chercher à tâton comment absorber un max entre 100 et 200, et entre 100 et 200 seulement.
méfie toi grandement de ce calculateur
donc la version qui a l'air top pour mon problème avec 10cm d'homaterm et 2 cm d'air ça te semble louche ?
j'aimerais bien que ça soit cool comme ça, parce que j'ai pas le plafond très haut...
antaiss
je crois comprendre que tu as fais un test d'absorption avec de l'homatherm et une membrane devant...
Ce qui n'est pas ce dont je parlais, donc faux mais ... pas complètement faux non plus.
L'homatherm travaille en resistance à l'écoulement, donc comme une laine. Donc en toute dépandance de sa valeur kPa.s/m2.
Si tu veux tester les valeurs d'absorption tu met donc une valeur de plenum (air) puis l'épaisseur l'homatherm (100mm).
Tout court.
met la valeur à 45kPa.s/m2 (demande à avoir la valeur de resistance à l'écoulement la plus faible quand tu l'achètera), homatherm ont l'habitude ils savent ça.
La valeur que tu verra apparaitre n'est pas vraiment ce qu'il se passe pour de vrai. Mais bon... sur le principe ok.
Là ou ça joue EN PLUS différemment, c'est ne rapport avec sa tortuosité, son impédence de surface, qui font que le panneau d'homatherm va aussi vibrer et agir un peu comme une membrane. Ca permettra de la faire absorber un peu plus bas en fréquences encore en prenant le relai de la simple resistance à l'écoulement.
Pour ton problème met de la 100 espacée de 50mm du plafond. ça règlera suffisamment ton problème, si tu veux être sur tu la met à 100mm du plafond, fais des tests.
En tout cas si ton problème vient du plafond... car sinon ça ne changera pas grand chose. Mais ce toujours extrèmement bénéfique.
mrrrenard
J'ai ensuite remarqué que compter qques mm de bois en première ligne du dispositif (limp membrane) était nécessaire pour cibler une plage de fréquence dans le bas.
Si on met rien en Layer1 ou qu'on y met de l'air, ça donne des trucs comme ça :
Et c'est justement pas ça que je veux moi
[ Dernière édition du message le 30/07/2015 à 08:32:49 ]
mrrrenard
antaiss
Djeeloo

L'esprit c'est comme un parachute: Il marche mieux quand il est ouvert.
antaiss
pour faire tenir l'homatherm à l'horizontale c'est pas un problème, déjà l'encastrement comme toute laine rigide se fait en faisant un cadre 1cm moins grand que la taille de la plaque pour qu'elle tienne à l'encastrement.
De plus il suffit de couper la plaque en lui donnant un petit angle d'équerre tout autour pour que le cadre la retienne et que la l'homa déborde un tout petit peu du cadre au dessus.
ça ne bougera jamais, aucune inquiétude.
Et concernant ta plaque, non, ça ne marche pas.
Le "limp membrane" c'est une membrane plutôt elastique, bithumineuse.
Par exemple l'EPDM que tu trouve chez colsound est de ce type. C'est flexible.
Quand tu met une plaque en bois le calcul que tu affiche ne marche pas, c'est bien plus complexe que ça.
Ca laisse penser qu'une plaque rigide et lourde permet d'absorber plus bas en fréquences, ce n'est pas le cas.
SI la plaque est de type contreplaqué et rigide, la résonance augmente et elle va absorber plus haut.
Donc une membrane souple type EPDM accordée à 50Hz de résonance marchera, mais si tu fais la même chose en contreplaqué par exemple ça absorbera plus haut en fréquence et la résonance due à la rigidité de la plaque peut poser problème (ce qui n'est pas le cas pour la plaque souple).
C'est pourquoi un calcul de membrane par exemple fait avec du placo en mode "limp membrane" ne jouera pas du tout aux fréquences indiquées.
La rigidité importe beaucoup.
Je ne peux pas afficher les documents ici concernant ceci car ce sont des papiers privés donc je ne suis pas le propriétaire. Mais je suis sur que quelque part chez google il existe un document de la sorte.
Si tu veux vraiment que le calcul de la membrane se fasse correctement avec une plaque rigide, il faut absolument fixer la plaque avec un pourtour flexible comme le contour d'un haut parleur par exemple... de cette manière la plaque entière bougera comme un piston, ce qui n'est pas le cas si tu met des vis tout autour.
Un vrai bordel. Et rajoute à ça maintenant l'équation du plafond, la plaque sera emportée par son propre poids du coup, ce qui complique encore plus le résultat et l'accordage.
Donc en gros dans ton cas ne te fie absolument pas à ce que te dis le calculateur. C'est faux c'est tout.
De plus là tu es en train de vouloir travailler en pure pression. Plus du tout en vélocité, donc aucun interet de mettre de l'homatherm, de la laine de roche dense serait pareille.
La méthode que je t'exposais fais travailler la vélocité et un peu la pression, pas exclusivement la pression.
Et ce que te dis le calculateur sur l'absorption en entrant les données de kPa.s/m2 est erroné. Car il tient compte uniquement de la resistance à l'écoulement, pas du tout le facteur de tortuosité de la laine ni son impédence de surface.
Pour faire simple l'homatherm fera mieux que ce que te dis le calculateur en mode "laine minérale", et sera plus "bandwidth"que de mettre une membrane au plafond.
Dernière chose: une membrane au plafond si tu as un gros coup de bol marchera à la fréquence voulue, mais sera réfléchissante au dessus (pas terrible pour une live room avec un plafond pas très haut), du coup si tu remet une laine fine devant tu baissera encore plus ton plafond et tu va abaisser la fréquence d'action de la membrane au dessus.
C'est très compliqué comme tu le vois le schéma de montage membrane au plafond.
Je ne suis pas compétant pour pousser le calcul au point d'avoir un truc parfait au plafond avec membranes plus laines. Je le suis suffisamment pour t'éviter de faire des choses compliquées qui ne marcheront pas mieux que ce que je te dis plus haut.
antaiss
[ Dernière édition du message le 30/07/2015 à 15:19:48 ]
mrrrenard
En fait j'imaginais pas l'homatherm comme une plaque rigide... ça change la donne
Ensuite, la ''membrane'' j'avais imaginé la poser avec un genre de silicone mou pour que ça soit pas fixe fixe mais que ça puisse bouger un peu. Par contre j'avais pas pensé au fait que pendu au plafond ça changerait comment ça travaille ! C'est pourtant logique...merci...
Plein de points auxquels j'avais pas du tout pensé, plein de choses aussi que je savais du tout.
Du coup je vais y aller vraiment comme tu proposes, 10cm d'homaterm dans un cadre, espacé de 5cm du plafond, point.
C'est des plaques de 120 par 60. Ca gêne si j'en mets 2 côte à côte dans un même grand cadre de 120 par 120 ? Ou pour que le dispositif fonctionne il faut vraiment que chaque plaque ait son cadre ?
Encore une question : ça dérange si les 5 cm d'air sont aussi dans le cadre (donc faire un cadre de 15cm de profond pour y mettre la plaque de 10cm) ?
C'est ultra plus simple à poser si je peux simplement coller les planches au plafond directement...
antaiss
cet espace règlera ton problème à 100Hz si celui ci vient du plafond.
Si ton problème continue de la même manière ce n'est assurément pas du plafond que ça vient. (mais de toute façon ça sera toujours bénéfique de faire ça au plafond).
pour en mettre 2 côte à côte sur le papier ce n'est pas génant, en réalité un peu plus déjà car tu aura un montant de la plaque qui ne sera pas compressé contre un bord de cadre et avec la gravité ce coté pourrait cintrer et à terme faire tomber la plaque. (c'est de la ouate de cellulose, c'est pas lourd mais bon...)
crée un cadre dont les dimensions interieures font 1cm de moins que la taille de la plaque pour que tu puisse la comprimer en l'encastrant.
(je me souviens plus, je l'avais peut etre dis déjà).
Et demande à avoir des plaques avec la plus faible resistance à l'écoulement possible, elles sont grises.
ça aussi je l'avais peut etre déjà dis.
si tu avais mis une membrane amortie (type EPDM) tu pouvais directement l'agrafer contre le montant, eventuellement mettre du siliconne derrière mais pas pour que ça tienne, juste pour t'assurer que c'est vraiment hermétique.
En revanche avec une plaque rigide il n'y a pas d'autre moyen de le faire correctement (je parle en respectant l'accordage) qu'en la fixant avec des pourtour flexibles (comme un haut parleur).
Toute autre fixation est non recevable si tu veux être sur de ton calcul.
pour être précis un test réalisé sur une membrane montée avec des fixations flexibles accordée à 99Hz fonctionne parfaitement.
Avec un alpha de 1 à 100Hz.
En revanche, lorsqu'elle est fixée visée directement sur l'ossature elle à un alpha de 1 à 134Hz.... et à 100Hz elle se retrouve à avoir un alpha de 0,1 ...
catastrophe.
Je ne fait pas rentrer en compte le facteur gravitationnel en plus.
Tu vois qu'en gros les membranes rigides au plafond si tu n'est pas ultra calé et n'a pas fait de test tu peux oublier.
mrrrenard
Bon sinon ben...le seul revendeur d'homatherm dans ma région n'a pas de stock et il faut 1 mois pour les commander... ça me laisse le temps de réfléchir ..
Je suis tombé sur ces panneaux de chez pavatex appelés pavaroc
http://www.pavatex.ch/uploads/tx_sbdownloader/PAVAROC_-_Materiel_et_systeme_pour_plafonds.pdf
vous connaissez ?
vous remarquerez qu'ils annoncent un alpha jusqu'à 0.72 à 125hz pour le modèle Stria2 avec matelas de laine de 40 mm, 32kg/m2
Louche ?
bon moi ça m'aide pas vraiment comme ça absorbe tout autant en haut
antaiss
ces plaques fonctionnent soit sur le principe des membranes (et là tu n'as rien à calculer car ils te donnent eux même les rapports de performance), soit sur le principe de helmoltz et dans ce cas ce sont les tailles des stries dessinées dessus qui jouent. (mais ça je ne peux pas le savoir, je ne vois même pas si les stries traversent la plaque ou si ce sont juste des dessins en surface auquel cas pas de helmoltz).
ça absorbe aussi pas mal en haut, mais non plus la folie.
l'homatherm est de la ouate, sur le principe elle absorbe méchamment jusqu'à très haut.
Si ces plaques absorbent à 0.72 à 125Hz, avec une laine assez légère le facteur Q ne doit pas être très très élevé (je n'en sais rien je suppose).
Donc aucune idée de l'absorption à 100Hz, peut être 0.65, peut être 0.45...
en tout cas sur le principe avec le montage dont on parlait avant l'homatherm sera plus efficace sur la totalité du spectre jusqu'à 100Hz.
et probablement moins chère...
mrrrenard
10cm d'homaterm dans un cadre, espacé de 5cm du plafond, point.
tu disais qu'on allait absorber plus bas si on laisse 10cm au lieu de 5 entre la plaque et le plafond, c'est ça ?
- < Liste des sujets
- Charte