eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
Sujet de la discussion Posté le 26/10/2008 à 11:17:55Prises murales/ installation fixe DMX
Bonjour à tous. Je ne suis pas professionnel de l'éclairage mais je lis les forums AF depuis un bout de temps car je suis en train faire un loft et je compte bien le câbler en DMX pour piloter les éclairages (LED). J'ai fait des tests avec quelques PAR et une petite console, parfait.
Seulement voila, il me manque un accessoire crucial: des prises murales avec un double connecteur XLR M/F pour construire le réseau en fixe et surtout discret. J'arrive à trouver des emabases, j'arrive à trouver des "cuvettes" pour Flight case, j'arrive même à trouver des prises murale XLR (hors de prix et avec un seul connecteur pour micro). Mais rien qui me permettrai de câbler discrètement tous les points d'éclairage.
- Est-ce que je m'y prends mal et que ce genre de choses n'existe pas? J'(en doute car nombre de bars/discothèques sont en fixe en DMX.
- Est-ce qu'on utilise alors une autre solution style domotique pour créer ce genre de réseau? Merci pour vos réponses!
Seulement voila, il me manque un accessoire crucial: des prises murales avec un double connecteur XLR M/F pour construire le réseau en fixe et surtout discret. J'arrive à trouver des emabases, j'arrive à trouver des "cuvettes" pour Flight case, j'arrive même à trouver des prises murale XLR (hors de prix et avec un seul connecteur pour micro). Mais rien qui me permettrai de câbler discrètement tous les points d'éclairage.
- Est-ce que je m'y prends mal et que ce genre de choses n'existe pas? J'(en doute car nombre de bars/discothèques sont en fixe en DMX.
- Est-ce qu'on utilise alors une autre solution style domotique pour créer ce genre de réseau? Merci pour vos réponses!
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
26 Posté le 28/10/2008 à 19:02:26
Sauf erreur de ma part, le CAT5, c'est 100Ω.
Après je sais pas si 10Ω vont changer quelque chose...
Après je sais pas si 10Ω vont changer quelque chose...
0
Aurélien
Anonyme
3749
27 Posté le 28/10/2008 à 19:07:44
Non pour le dmx on a une marge de 20 ohm donc 100 ohm ca fonctionne... normallement
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
28 Posté le 28/10/2008 à 19:35:09
C'est parfait, après une jolie petit baie de brassage de ce type :
(De ce type => La rangée du haut à droite)

Et relier les prises entres-elles.
(De ce type => La rangée du haut à droite)
Et relier les prises entres-elles.
0
Aurélien
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
29 Posté le 29/10/2008 à 08:56:56
Trop fort! Alors la, chapeau, je crois qu'avec vos suggestions, la donne est complète pour mon installation. Effectivement, utiliser les brins de réserve et faire les aller-retour grâce à des manchons ou en utilisant une autre paire: génial. Bientôt, je vais vous demander de faire l'install à ma place (une fois que j'aurais fini le béton!). Astucieux, tout comme la baie de brassage pour bien tout clarifier et faire du propre.
Je crois que mis à part le matos spécifique lumière RGB + vrai blanc), j'ai à peu près tout résolu. Ah si, une dernière question de blaireau, le dmx utilise deux fils (data +/ data-) que fait-on du dernier connecteur? C'est une masse ou un truc du genre?
Je crois que mis à part le matos spécifique lumière RGB + vrai blanc), j'ai à peu près tout résolu. Ah si, une dernière question de blaireau, le dmx utilise deux fils (data +/ data-) que fait-on du dernier connecteur? C'est une masse ou un truc du genre?
0
Anonyme
3749
30 Posté le 29/10/2008 à 11:31:58
Oui le dernier connecteur est une masse
0
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
31 Posté le 29/10/2008 à 11:41:47
Elle est nécessaire cette masse? Puisque j'imagine qu'elle n'est pas la par hasard... lol
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
32 Posté le 29/10/2008 à 17:44:19
C'est une bonne question ça, tiens...
J'attends la réponse autant que toi :p
J'attends la réponse autant que toi :p
0
Aurélien
Gpforce
1346
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
33 Posté le 29/10/2008 à 19:30:55
Bien sur qu'elle est nécessaire, elle permet à chaque recepteur DMX de travailler sur la même base 0V
Le cable FTP est blindé et un petit fil non isolé fait contact le long du cable avec ce blindage et permet de le raccorder.
Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir un aller retour avec, un raccordement étoile est possible mais uniquement avec le blindage, le data quand à lui doit être sériel, mais c'est à comfirmer.
J'ai déjà fait ce genre de raccordement sur des liaison RS485 mais véhiculant un autre protocole que le DMX.
Le cable FTP est blindé et un petit fil non isolé fait contact le long du cable avec ce blindage et permet de le raccorder.
Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir un aller retour avec, un raccordement étoile est possible mais uniquement avec le blindage, le data quand à lui doit être sériel, mais c'est à comfirmer.
J'ai déjà fait ce genre de raccordement sur des liaison RS485 mais véhiculant un autre protocole que le DMX.
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
34 Posté le 29/10/2008 à 19:38:43
La masse est commune.
Après l'avantage du DMX c'est que le signal est le même dans le câble à tous points.
Dans la baie,il suffira juste de raccorder en série les prises occupées de façon à ce que toutes les machines reçoivent le signal.
Après l'avantage du DMX c'est que le signal est le même dans le câble à tous points.
Dans la baie,il suffira juste de raccorder en série les prises occupées de façon à ce que toutes les machines reçoivent le signal.
0
Aurélien
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
35 Posté le 30/10/2008 à 09:08:14
Ok bien reçu les réponses à ma question de glandouillou, je me doutais que la masse se raccordait de cette manière. De toute façon, avant de couler mon béton, je testerai les liaisons et je me ferais un plaisir de vous faire un retour. Faudra juste me laisser du temps puisque je fais ces travaux sur mes "loisirs" et que vu mon boulot, j'ai peu de loisirs. Lol. Encore merci.
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
36 Posté le 30/10/2008 à 19:16:21
Ah, le passage de gaines...

0
Aurélien
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
37 Posté le 30/10/2008 à 19:23:49
Pour eviter de devoir mettre en serie toutes les lignes de la baie, tu peux mettre un splitter DMX
ca permettra d'avoir un signal propre par ligne
exemple de splitter dmx
https://www.thomann.fr/glp_dmxverteiler_dd4.htm
ca permettra d'avoir un signal propre par ligne
exemple de splitter dmx
https://www.thomann.fr/glp_dmxverteiler_dd4.htm
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
38 Posté le 30/10/2008 à 20:10:42
Oui, aussi. 
0
Aurélien
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
39 Posté le 31/10/2008 à 07:52:39
C'est ce que je comptais faire. Etant donné que j'ai un "circuit" sol-salon, un autre "poutre en l'air" et un dernier "entre solives", j'avais besoin de diviser le signal en trois pour éviter tirer trop de longueurs et que ça se perde quelque part. D'ailleurs, un signal DMX en série, ça se tire sur combien de mètres/appareils à peu près?
0
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
40 Posté le 31/10/2008 à 08:59:47
Ah tiens, tant que j'y suis... Une autre question... Je ne compte évidemment pas passer par ma console (ou mon ordinateur) pour allumer éteindre la lumière quand on rentre chez nous. J'avais donc pensé à utiliser des poussoirs qui commanderait un relais (qui met sous tension ou qui coupe l'alimentation des projos asservis). En effet, comme il y en aura plus que qu'indique la norme élec (8 points de lumière/ligne), je suis obligé d'utiliser ce système. Mais peut être existe t il un autre moyen par le dmx. Genre, je coupe le circuits dmx plutôt que l'électricité? J'avais essayé cela, mais le problème c'est que du coup, sans DMX, les projos se mettent en configuration par défaut, donc non, coupés. Une idée?
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
41 Posté le 31/10/2008 à 16:03:51
Ils font pas encore les consoles DMX encastrées ?
Alors là, j'ai aucune idée...
Si ça se fait, ça doit être de la domotique, mais alors voilà le prix, et faut trouver où trouver ça...
Alors là, j'ai aucune idée...
Si ça se fait, ça doit être de la domotique, mais alors voilà le prix, et faut trouver où trouver ça...
0
Aurélien
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
42 Posté le 31/10/2008 à 23:47:48
Pour l'azure d'avo, il existe une télécommande qui peux être encastré.
Pour d'autres consoles ça doit aussi exister!
Pour d'autres consoles ça doit aussi exister!
0
Gpforce
1346
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
43 Posté le 01/11/2008 à 10:11:38
Les 8 points par ligne c'est valable pour les prise de courant, qu'elles soient simple, double, triple ou quadruple ca ne compte que pour un point.
Pour les éclairages, tu fais ce que tu veux tant quand ca ne dépasse pas la puissance de la ligne.
Si tu cable en 1,5mm² (ce qu'on fait generalement en eclairage ) ton disjoncteur peut aller jusqu'a maxi 16A (10A pour fusible)
Il faudra que tu racorde ton éclairage directement, sans prise de courant.
Si tu mets une prise de courant, alors tu devras passer en 2,5mm² et ton disjoncteur pourra monter jusque 20A (16A pour fusible) mais à ce moment là, il faut respecter la regle des 8 points sur la ligne.
Si tu fais des circuits mixtes contenant prises et éclairage, c'est en 2,5mm² et à nouveau 8 points maxi.
Pour les éclairages, tu fais ce que tu veux tant quand ca ne dépasse pas la puissance de la ligne.
Si tu cable en 1,5mm² (ce qu'on fait generalement en eclairage ) ton disjoncteur peut aller jusqu'a maxi 16A (10A pour fusible)
Il faudra que tu racorde ton éclairage directement, sans prise de courant.
Si tu mets une prise de courant, alors tu devras passer en 2,5mm² et ton disjoncteur pourra monter jusque 20A (16A pour fusible) mais à ce moment là, il faut respecter la regle des 8 points sur la ligne.
Si tu fais des circuits mixtes contenant prises et éclairage, c'est en 2,5mm² et à nouveau 8 points maxi.
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
44 Posté le 01/11/2008 à 14:15:13
Prises :
Un socle double compte pour une prise.
Un socle triple compte pour deux prises.
Un socle quadruple compte pour deux prises.
Disjoncteur 20A
Disjoncteur 16A
Éclairages :
Disjoncteur 16A
(Norme NF C 15-100)
Un socle double compte pour une prise.
Un socle triple compte pour deux prises.
Un socle quadruple compte pour deux prises.
Disjoncteur 20A
- Conducteurs section 2.5mm²
- 8 prises maximum
Disjoncteur 16A
- Conducteurs section 1.5mm²
- 5 prises maximum
Éclairages :
Disjoncteur 16A
- Conducteurs section 1.5mm²
- 8 points lumineux maximum
(Norme NF C 15-100)
0
Aurélien
Gpforce
1346
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
45 Posté le 02/11/2008 à 10:26:02
Citation : Norme NF C 15-100
Oué bien sur... la norme Francaise. Ou avais-je la tête.
Sans vouloir critiquer vos façons de faire, 8 prises 20A ok, 5 prises 16A je ne connais pas mais ok.
Mais alors 8 points lumineux maxi, c'est pas un peu tordu ça ? Surtout qu'avec l'essort de la LED elles risquent pas d'être surchargées les lignes ECL.
T'en pense quoi Sonoprout ?
0
aurelien_
495
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
46 Posté le 02/11/2008 à 11:02:19
Moi ?
Mais moi je pense que cette mutain de norme NF C 15 100 est à chier. Donc voilà
Sauf qu'il faut faire les choses dans la norme.
Je suis d'accord pour les prises ; pour l'éclairage je ne suis pas d'accord (ton argument + les lampes à économies d'énergie bientôt obligatoires).
Je suis pas d'accord non plus sur le fait qu'on est obligé d'avoir tant de prises dans telle pièce.
Pareil avec les prises TV et les prises de communication.
En gros, on peut plus faire ce que l'on veut chez soi.
Mais bon, là n'est pas le sujet
Mais moi je pense que cette mutain de norme NF C 15 100 est à chier. Donc voilà
Sauf qu'il faut faire les choses dans la norme.
Je suis d'accord pour les prises ; pour l'éclairage je ne suis pas d'accord (ton argument + les lampes à économies d'énergie bientôt obligatoires).
Je suis pas d'accord non plus sur le fait qu'on est obligé d'avoir tant de prises dans telle pièce.
Pareil avec les prises TV et les prises de communication.
En gros, on peut plus faire ce que l'on veut chez soi.
Mais bon, là n'est pas le sujet
0
Aurélien
Gpforce
1346
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
47 Posté le 02/11/2008 à 11:12:22
J'ignorais aussi qu'on devait avoir un certain nombre de prise.
Celà dit, je suis soumis au règlement belge et je ne fais que de l'industriel, jamais de batîment.
Celà dit, je suis soumis au règlement belge et je ne fais que de l'industriel, jamais de batîment.
0
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
48 Posté le 02/11/2008 à 15:47:26
Oups, j'étais plus averti qu'il y avait des réponses. Pour l'anecdote de la norme, comme tout le bâtiment de mon "usine" a déjà vu un certain nombre d'inspection du Consuel, il y en a un qui a poussé le vice jusqu'à exiger les "boîtes d'emballage" de spots encastrés d'une salle de bain pour voir s'il étaient bien IP 65. Il a ensuite mesuré les 60 centimètres obligatoire de distance pour une prise (manque de bol, elle était à 56). Il a ensuite fait décoffré tout le bac pour vérifier les liaisons équipotencielles. Ils ont même des "radars" pour voir si tu n'aurais pas planqué une dérivation alors qu'elles doivent toutes être apparentes...
D'autres au contraire sont hyper cool en voyant bien qu'un loft, ça ne s'éclaire pas avec un plafonnier (obligatoire ou une prise commandée)et se concentrent sur la vraie sécurité parce qu'il y a quand même des mecs capables de repiquer 15 prises dont celle du four sur la même ligne en oubliant la terre. Bref y'a a boire et à manger, mais l'appliquer à la lettre dans ce type de local, c'est quasi impossible. POur revenir à mon histoire de commande d'éclairage, déjà que mon système est "fun" pour un inspecteur, je m'empresserai de respecter les 8 points... Par contre, je suis donc obligé de commander l'allumage électriquement, pas moyen de le faire par la ligne DMX? Ou autre. je veux dire "poussoir sur on" = infos DMX = Eclairage sur le "programme" que balance la console et "poussoir sur off"= plus d'infos dmx = tout éteint?
Merci...
D'autres au contraire sont hyper cool en voyant bien qu'un loft, ça ne s'éclaire pas avec un plafonnier (obligatoire ou une prise commandée)et se concentrent sur la vraie sécurité parce qu'il y a quand même des mecs capables de repiquer 15 prises dont celle du four sur la même ligne en oubliant la terre. Bref y'a a boire et à manger, mais l'appliquer à la lettre dans ce type de local, c'est quasi impossible. POur revenir à mon histoire de commande d'éclairage, déjà que mon système est "fun" pour un inspecteur, je m'empresserai de respecter les 8 points... Par contre, je suis donc obligé de commander l'allumage électriquement, pas moyen de le faire par la ligne DMX? Ou autre. je veux dire "poussoir sur on" = infos DMX = Eclairage sur le "programme" que balance la console et "poussoir sur off"= plus d'infos dmx = tout éteint?
Merci...
0
Anonyme
3749
49 Posté le 02/11/2008 à 15:52:37
Oui pas de probleme pour allumer ou éteindre le circuit d'éclairage, c'est un switch dmx 
oups EDIT : le systeme de switch est bien dmx, a ma connaissance je ne connait aucun systeme qui coupe le jus quand il n'y a pas de signal dmx
oups EDIT : le systeme de switch est bien dmx, a ma connaissance je ne connait aucun systeme qui coupe le jus quand il n'y a pas de signal dmx
0
eurekam
25
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
50 Posté le 02/11/2008 à 15:56:24
Disons que ça n'a pas d'importance que le jus soit coupé, si y'a plus de lumière (genre dimmer à 0%: y'a bien le courant, mais y'a plus de Lux). Donc le switch DMX serait la solution?
0