Enfin je trouve un moment pour lancer le sujet de la construction de mon atelier de musique!

Le but du projet était d'avoir un local dédié à mon activité musicale, à savoir:
- Enregistrer des groupes (studio d'eregistrement),
- Répeter avec mon/mes groupes (local de répèt),
- M'entrainer seul (basse, piano, chant),
- Proposer aux musicien tout le confort necessaire (salle de bains, wc, cuisine, endroit pour faire les cons/se reposer sans déranger ceux qui marnent...)

Etant avec mes parents axé écologie, il fallait impérativement rendre le batiment le plus autonome possible en énergie mais aussi moins polluant possible lors de la construction et du focntionnement. La plupart du boulot allait aussi être réalisé par nos soins en autoconstruction (nous sommes membres de l'asso des Castors)

Après moult essais de plans il en est ressortit qu'il fallait faire très simple dans la forme extérieure, notamment car les bottes de paille sont difficile à couper en biais ou à arrondir. Sachez aussi que la régulation thermique du batiment a été conçue pour n'utiliser ni chauffage ni climatisation. Elle se fait donc simplement grâce à la conception du toit, le choix des matériaux suivant l'exposition, et diverses astuces/bricolage improvisés.

Bon passons au vif du sujet, le début du commencement des prémices ....

Le terrain tel qu'il était, avec au fond à gauche la maison de mes parents, et à droite un voisin très sympa (c'est pas de l'ironie)



Le terrasement, effectué non pas à la pioche et masse, mais par une vrai pelle d'homme, on se rend bien compte de la taille du camion de la commune qui vient récupérer des gravats...


3 jours de BRH pour venir à bout du rocher, vu qu'il n'y a que ça!



3 semaines à plein temps à 2 pour faire tous les murs en pierres notamment celui ci le plus costaud

Afficher le sujet de la discussion
226
La régie ça risque d'être coton niveau traitement acoustique car c'est un cube. Surtout je voudrais éviter de le coup de faire uniquement de l'absorption. J'aimerais tester des polycylindre DIY avec la face arrière absorbante pour faire un peut double emploi. Ceci dit je n'ai pas encore pris le tps de me pencher sur la faisabilité.

Il va falloir aussi mettre des diffuseurs j'en ai très envie!
Il faut aussi que je j'accroche mes clouds au plafond, ça ne va pas prendre bcp de temps mais il faut bien que je réfléchisse avant sur la dispo du traitement de base, et surtout dans quel sens je positionne ma régie.

Pour la cabine de prise de son, je suis plus confiant car la pièce est à la base plus torturée, et moins vitrée aussi.
227
c'est quoi les dimensions? tu absorbes devant et diffuses derrière?
absorption et diffusion sur quelles plages de fréquences? pourquoi ne pas opter pour un diffuseur large bande si tu y vas à taton?
228

De mémoire la régie fait 4,50 par 4,50m pour 2,30 sous plafond. Le principe c'est d'absorber autour des enceintes déjà pour éviter les SBIR, et puis après c'est un pas mal d'expérimentations. J'ai pas mal bricolé hier soir, j'ai placé 4 panneaux en plafond, mais surtout placé plus précisément les panneaux muraux pour casser les flutters.

Il me semble que diffuser ce n'est pas forcément que derrière, mais c'est surement le point de départ.
Un diffuseur large bande il faut que je m'y mette! J'ai pas mal d'idées mais un certain manque de temps encore. La cabine fait 7m par 3,2 ou 3,5. Pour le moment la cabine sonne bien meme si je n'ai traité que la moitié qui m'intéresse pour le moment.

En plein milieu de cette pièce par contre j'ai une forte remontée d'infra basse, et je ne sais pas encore trop comment traiter ça....

229
Une grosse colonne bass trap au milieu de la pièce ?
230
Y a pu d'photo?  

Fred

231
yes, des photos !... mrgreen

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

232
Citation de the cat :
En plein milieu de cette pièce par contre j'ai une forte remontée d'infra basse, et je ne sais pas encore trop comment traiter ça....

ça sent pas bon... je ne suis pas expert non plus, je m'instruit et bien sur c'est plus facile à dire qu'a faire...
moi je tenterai les basstraps dans chaque angle et surement absorber par le haut (en plafond) là où il y a cette remontée. tu as combien en hauteur sous plafond?
233
C'est couillon j'avais prévu des photos de la salle d'eau, du coup je les ai oublié... Promis dès que je peux.

La hauteur sous plafond est de 2,3 m. Ceci dit ça ne m'inquiètes pas outre mesure, le centre de la pièce n'est pas ce que je vais utiliser le plus. Par contre si je peux l'atténuer c'est pas plus mal. J'ai installé 4 clouds de 1,35*0,6. J'en ai encore 2 sous la main de fait, et un grand panneau de 2,40 * 0,6 pour un angle plafond/mur. Ceci dit j'ai déjà un point découte que je trouve très précis, et que j'ai configuré pour avoir la réponse la plus équilibrée possible pour le moment.
234
Aussi donc on a fini le carrelage de la SdB, on est à bloc sur le SAS d'entré/technique, donc là on monte une charpente, bientot des photos de ça mais là c'est prématuré vu qu'il n'y a que des poutres.
235
je vais revenir sur les matériaux que tu utilises pour ton projet.
j'ai à l'origine un BTS en Études et Économie de la Construction, métier d'économiste donc que j'ai délaissé pour le chemin de fer français, mais je suis resté à la technicité et économie des matériaux.
de plus le coté "matériaux et énergie durables" de ton projet est intéressant et m'interpèle.
peux tu faire un rappel sur les matériaux d'isolation acoustique que tu utilises s'ils sont autres que la laine de roche landa.
j'ai pu entendre hier que la ouate de cellulose était un super isolant thermique, mais acoustique... je ne sais pas. des idées?
j'ai suivi l'utilisation des fluides, intégrer des systèmes type photovoltaïque, solaire ou même charge d'accus étaient bien sûr viable pour ce projet.
tu n'as pas opté pour si je ne me trompe pas? raison de coût?
236
L'isolation n'a pas été spécialement pensée pour l'acoustique, du moins pas pour l'atténuation phonique. On savait que la multiplication des couches serait bénéfique pour isoler. Les murs en paille sont constitués de 36cm de paille en bottes compressés à 80Kg/m3 environ. de chaque coté elles sont prises en sandwich par des montants en douglas de 14*4, puis il y a le lambris à l'intérieur et le bardage extérieur, chacuns de 20mm. entre les montant  dans le vide de 4cm on a crépis la paille avec un mélange de chaux et de chanvre.

Le mur Sud est en brique monomur de 37,5. L'isolation du plafond de la véranda et bientot du sas technique est en laine de bois (panneaux et vrac). Les cloisons sèches intérieur de la SdB et WC sont en fermacell + ouate de cellulose en panneaux. On a aussi utilisé un peu de liège mais pas grand chose.

La paille est intéressante en terme d'isolation phonique ça marche assez bien, je suis moins convaincu par la laine de bois et la ouate mais ce ne sont pas les memes épaisseurs non plus! Donc difficile de comparer.

Au niveau utilisation des systèmes dont tu parles, on étudie la possibilité d'installer des tuyaux pour récupérer la chaleur captée par le mur Sud pour l'eau chaude sanitaire. Comme je l'ai précisé vers le début du sujet, je ne suis pas convaincu par le photovoltaique en terme d'écologie, du fait de la fabrication et le recyclage problématiques. Il y aura une VMC double flux, sans puit canadien car le sol ne nous a pas permis d'en réaliser.
237
L'entrée de la salle de bain, avec à gauche le passage en bois pour les WC, l'emplacement machine à laver, la douche à droite et l'emplacement lavabo à l'extreme droite, visible sur la photo suivante.


238

haha The Cat ce fait un bunker musical... il y installe même une douche et laveuse/sécheuse.

Vraiment beau le carrelage!!

239
The Cat, se sera ton habitation ou tous ces aménagements sont pour les zicos en session?


Joli carrelage.

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

[ Dernière édition du message le 19/11/2009 à 07:34:46 ]

240
Vaut mieux prévoir les arrivées et départs d'eau on ne sais jamais wink
241

ATTENTION!

Une prise de courant placée au dessus ou en dessous d'un point d'eau, c'est interdit

Fred

242
sauf si elle est IP 55
Have a break?????? have an AF instant......
243
dessolé je viens de dire des bêtises,

d'après ce que je vois, les deux prises qu'il y a dans cette salle de bain se situent en deux endroits bien distincts : la première au niveau des toilettes (en prévision d'un sanibroyeur probablement???)

la seconde au dessus de ce qui semble ter le futur lavabo, et c'est la que le problème se situe, cette prise se situe dans la zone 2 de la salle bain, ce qui signifie (a moins que tu ne places une paroi vitrée entre ton mur et ton lavabo) que ta prise doit effectivement soit être IP 55 (censée resister a des chutes d'eau assimilables a des paquets d'eau de mer ) ou alors etre alimentrée via un transfo BTP -> TBTS.

Dans la deux cas la mise a la terre et la protection via DDRHS est plus que necessaire !

Je te conseille donc de faire attention a ce point la, le consuel pourait te poser quelques restrictions au moemnt du racordement au reseau edf...
Have a break?????? have an AF instant......
244
Salut Bumble, pour répondre:

- Oui il est prévu de vitrer la partie douche (les petits murets),
- Le consuel est déjà passé, on a le raccordement EDF depuis pas mal de temps maintenant,
- De plus l'installation a été prévue par une entreprise qui préfabrique l'électricité, et il a été prévu des terres, ET un circuit de terre supplémentaire seul dans une gaine indépendante, pour certaines prises (pas celle placée en hauteur ceci dit). Donc à priori je pense que c'est bon.

Mais on est jamais à l'abri d'un pépin malgré le consuel et la préfabrication. On ne se serait pas aventuré seuls à tout faire sur place nous n'avons pas les compétences necéssaires, ni vraiment l'envie de s'y lancer.

Merci pour les conseils. N'hésitez pas à poser des questions je le répète, ou à donner votre avis car nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité, ni d'avoir tout fait parfaitement.
245
Hello juste pour dire que je suis encore là les travaux avancent bien et des photos vont bientôt arriver, patience! mdr
246
Cool mdr

Pour être parfait, il faut commencer par être savoyard!

247
???

On croyait que c'était la trève hivernale, nous.

-- Bin quoi? Jai encore dit une connerie?  --
= Mєѕ Ẳfιєииєѕ ∂є Čσитяιвѕ =

 

248
C'est pas le froid qui va arrêter des vikings! wink
249
mrgreen

Pour être parfait, il faut commencer par être savoyard!

250
Après les photos, on veut le premier enregistrement.

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.