Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou

Tous les plans et coupes de principe pour isoler un local perso ou pro

  • 768 réponses
  • 133 participants
  • 416 277 vues
  • 260 followers
Sujet de la discussion Tous les plans et coupes de principe pour isoler un local perso ou pro

BONJOUR à TOUS
Après une semaine de discussions stériles avec Audio Fanzine, j'ai creé un autre compte pour pouvoir continuer mon thread ..... :oops::(((:fache::furieux:

NAPOLEONXIV
Jean-jacques

Afficher le sujet de la discussion
491
j'ai posé les Uboats directement sur le sol que j'avais (un carrelage). puis longerons bois sur les Ubaots avec laine de roche (Rocmur) dans les interstices, puis une couche agglo 18 mm ép. vissée dans les longerons, puis une couche Madex (autocollée), puis une couche agglo 18 (croisée par rapport à la première et vissée dans cette dernière) puis enfin un plancher teck massif 10 mm (à nouveau croisé par rapport à la dernière couche d'agglo).
je suis parfaitement satisfait du résultat.

NB : comme déjà dit plus haut pour éviter l'aérosol de laine de roche à chaque coup de grosse caisse, j'ai isolé par une bande collante épaisse entre la première couche agglo et les cloisons.

Citation :
Je n'ai pas monté mes cloisons dessus, le contact entre les deux se fait par une bande résiliante mais le plancher ne supporte pas les cloisons qui sont portées par les cloisons pré-existantes.


j'ai dit une bétise :oops:... pas sur le fait que les cloisons sont supportées par les anciennes cloisons, mais sur le fait que j'ai monté les cloisons avant de mettre le sol... les cloisons sont donc en contact (par la bande résiliante) avec le sol d'origine et pas avec le sol sur silenbloc.

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

492
C'est pas l'idéal, non? Le must c'est d'avoir les parois sur la surface qui fait amortisseur. Mais tu as quand la bande résiliente...

 

 

 

493
c'est ce que je pense aussi, mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre.
Question sur les plots antivibratiles : ca peut se mettre directement sur la dalle de béton ou il faut un revêtement parfaitement lisse?
494
Je ne vois pas en quoi c'est plus complexe? L'idée est vraiment de désolidariser l'ensemble. SI les parois touchent, ce n'est pas l'idéal. Quitte à développer une structure entière, autant la faire bien. ;-)

 

 

 

495
- Il faut une chape suffisamment épaisse pour soutenir des cloisons Je ne suis pas sur qu'un simple parquet flottant sur agglo suffise...
- En cas de chape béton, il va falloir attendre 3 semaines avant de pouvoir monter les cloisons
- Plus on rajoute de poids, plus il faut de silentblocs qui sont extremmement chers.

Alors non, c'est pas forcément plus complexe, mais c'est plus long et plus chers.

C'est pourquoi dans mon III je pose la question de cette fameuse chape... Je me demande si je suis obligé d'en passer par là ou si ca suffit de tout désolidariser
496
x
Hors sujet :
Là ça dépasse mes compétences hélas... Et je m'instruis en lisant ton thread. Bonne construction!

 

 

 

497
Même si la majorité de mes questions n'ont pas encore reçu de réponse, je continue

IV. La ventilation

Il n'y a pas d'autre arrivée d'air que la porte d'entrée.
Je compte mettre une vmc (extracteur d'air) pour ne pas mourir de chaud quand on répète à 5 comme des foufous.
Sur ce sujet, plein de questions:
- Est-ce que je dois aussi prévoir une arrivée d'air? Avec ou sans moteur? Sachant qu'il n'y pas moyen de faire venir l'air de dehors et qu'il viendra forcément des parkings.
- Dois aussi ventiler la régie?
- Le sens logique c'est arrivée d'air en bas / évacuation en haut ou je peux faire comme je veux ?
- Je comptais planquer le moteur dans le plafond. Dois-je prévoir un accès (trappe?) au cas où ou est-ce que ça ne tombe jamais en panne ces trucs-là?
- Existe-t-il des moteurs qui s'accrochent directement à l'évacuation extérieure? Ça serait plus simple. Si je fais faire un long trajet aux tuyaux ensuite, est-ce qu'on perd en puissance?
- Quel piège(s) à son utiliser? Des techniques particulières pour éviter les fuites de son?
498
à Dart : oui c'est sur que l'idéal c'est d'avoir des cloisons qui reposent sur la dalle la plus lourde possible et aussi de choisir de faire les choses bien...
cependant il y a plusieurs éléments qui obèrent cet idéal : avoir un sol d'origine qui supporte la dalle béton surajoutée, pouvoir recouvrir sans arrière pensées ce sol d'une dalle béton (et donc être chez soi ou avoir des proprios particulièrement complaisants...), être sur de ne pas se planter car enlever un plancher agglo ce n'est pas comme défoncer une dalle béton foirée de plusieurs tonnes, avoir du volume parce que des cloisons entièrement désolidarisées ça peut prendre plusieurs dizaines de cm de profondeur à chaque mur et enfin avoir des sous parce que un plancher béton sur silenbloc c'est pas la même catégorie de tarif que le plancher agglo sur Uboat...
c'est pourquoi j'ai choisi de composer et ai opté pour cette solution qui n'est pas idéale, qui n'est peut être pas très bien faite mais me satisfait et c'est l'essentiel non ? ;)

A Joni : j'ai une arrivée d'air non motorisée en bas et une extraction sur VMC à l'opposé en haut. les deux orifices sont équipés de silencieux en chicane selon le principe exposé par Napoléton. c'est pratiquement totalement silencieux. je pense que la ventilation est indispensable partout (y compris en régie) je pense (à vérifier) qu'il s'agit de normes obligatoires (attention à tout le montage éléctrique aussi car j'ai cru comprendre que tu montais ça dans un sous-sol d'immeuble. les normes sont assez strictes de ce côté là...).
les moteurs de VMC sont souvent bruyants, doivent en principe se nettoyer régulièrement car ils s'encrassent, et enfin tombent en panne. Pas très souvent, mais j'ai récemment été obligé de défoncer un plafond pour changer un moteur tombé en panne après 10 ans de bons et loyaux services et qui avait été placé là sans regard et sans accès. il existe effectivement des ventilos qui se montent directement sur un tube d'extraction (j'avais pensé à cette solution mais je la trouvais un peu trop bruyante). et enfin il faudrait demander à des spécialistes mais il me semble que plus les tuyaux sont longs, plus le moteur doit être puissant.

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

499
Oui en effet il faut composer avec les paramètres inhérents au projet (argent, liberté d'action,...). En tous cas je vous suis d'un oeil très attentif. Je suis moi-même occupé à rénover une petite régie/studio dans des combles. Mais rien à voir avec le projet qui est présenté. M'enfin ça m'intéresse. Je pense y passer un jour. En clair, disposer de locaux plus grands pour pouvoir isoler/corriger deux pièces distinctes.

 

 

 

500
Salut Joni,
Peux tu me préciser ce que tu veux dire par "plafond autoportés"?